OV!K
Добрый день. Встал вопрос о необходимости механической системы ДУ/ПД в коридоре. В данном коридоре есть световой карман. Размеры все указаны. По сумме получается длина коридора 64м. Соответственно требование о 30м не выполняется. Принято решение о переносе 229 помещения в этот световой карман, а вместо него оставить пустоту. Соответственно сделать 3 кармана и выполнить требование. Ведь правильно, я понимаю, что в этом большом кармане, пусть и 2 больших окна, они только влияют на тот момент, что продукты горения должны удалиться, а то что их 2, это ведь не значит, что я 62м коридора делю на 3 и получаю 20? И ещё вопрос, есть ли прописанное требование о том, что необходимо окна делать автоматически открываемыми? Нашёл презентацию с семинара по дымоудалению, где в п.8.5 описано, что открывание должно быть ручное (не выше 2м от пола). Но открыв СП7, там не увидел этого. Это поправка на будущее? Или где можно найти такой пункт в нормативке?
Composter
про приводы
Цитата
3.12. помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.

потом вентиляцию и ду для открытых автостоянок делают для участков которые удалены более 20 метров от проема, а вы хотите на 62 метра?
Цитата
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.

помимо минимальных размеров, нужно чтобы размеры окон были не меньше расчетных.
Амиго
Длинее 60 метров коридоры вроде как незя делать. Но вапще это не вам, это архитектору надо знать. Ну и кто у вас там ппм делает.

А так, по опыту скажу что от ДУ в длинных коридорах проемами не уйти. По всякому пробовали. Там и двери регламентировано ставят, и площадь окон для проветривания немалая получается.
OV!K
Цитата(Composter @ 24.5.2017, 14:56) *
про приводы

потом вентиляцию и ду для открытых автостоянок делают для участков которые удалены более 20 метров от проема, а вы хотите на 62 метра?

помимо минимальных размеров, нужно чтобы размеры окон были не меньше расчетных.

То есть считать, что на один карман приходится 20м, не 30?
На счёт размера окна в курсе. Больше волнует расстояние

И хотел бы повторить вопрос по поводу обязательного снабжения автоматического открывания окна. В курсе кто-нибудь по поводу пункта?
ИОВ
По поводу открывания фрамуг при ест. проветривании - обсуждали многократно, нет требований по автоматич. открыванию. Ручные механизмы открывания д.б. доступны для человека среднего роста.
В п. 8.5 даны исчерпывающие указания и по длине коридора для окна/проёма, и по геометрич. расположению проёмов.
Странно, что Вас не волнует размер окна, в частности достаточность его верхней части для ест. проветривания. Вообще, не факт, что окна не будут задуваться - нужно проверять расчётом !
Очень советую пользоваться поиском и знакомиться с нужными Вам темами. Например, в этой теме подробно обсуждали Ваши вопросы
OV!K
Цитата(ИОВ @ 25.5.2017, 16:15) *
По поводу открывания фрамуг при ест. проветривании - обсуждали многократно, нет требований по автоматич. открыванию. Ручные механизмы открывания д.б. доступны для человека среднего роста.
В п. 8.5 даны исчерпывающие указания и по длине коридора для окна/проёма, и по геометрич. расположению проёмов.
Странно, что Вас не волнует размер окна, в частности достаточность его верхней части для ест. проветривания. Вообще, не факт, что окна не будут задуваться - нужно проверять расчётом !
Очень советую пользоваться поиском и знакомиться с нужными Вам темами. Например, в этой теме подробно обсуждали Ваши вопросы

Данный пункт СП60,я так понимаю, подразумевает окна, как использование их в качестве ПДЕ при ВД?
12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
По поводу буквального восприятия "на каждые 30м" понял. Благодарю.
По поводу расчёта, сейчас этим занимаюсь. Параллельно просто хотел убедиться, что для начала расстояния выдержаны ли.
Благодарю Вас за ответ.
ИОВ
Не следует путать противодымную защиту (все системы ДУ/ПД, в т.ч. естественные) с ест. проветриванием.
В теме, на которую уже была дана мною ссылка, читайте высказывание ББ
OV!K
Цитата(ИОВ @ 26.5.2017, 9:57) *
Не следует путать противодымную защиту (все системы ДУ/ПД, в т.ч. естественные) с ест. проветриванием.
В теме, на которую уже была дана мною ссылка, читайте высказывание ББ

Всё понял, благодарю Вас.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.