в_михалыч
Уважаемые специалисты. Имеется 9-ти этажная, 36-ти квартирная секция с двумя секционными узлами ГВС. Первый секционный узел – это кв №,№ 1; 2; 5; 6;…33; 34 (две левых кв-ры), второй секционный узел это кв №,№ 3; 4; 7; 8;…35; 36 (две правых кв-ры) в каждом секционном узле этажестояк с 3-х комнатными кв. и этажестояк с (1-но или 2-х) комнатными кв.
В 3-х комнатной кв-ре ( ванная с сан.узлом приближена к спальным) восходящий стояк ду 32 с раздачей на ванную душ-умывальник.
В 1-о, 2-х комнатных кв-рах. восходящий стояк ду 32 с раздачей и на ванную душ-умывальник, и на кухонную мойку.
На девятом этаже под потолком восходящие стояки объединяются перемычкой ду 20, и как кухонный стояк ду 20 в 3-х комнатной квартире, опускается через кухни с раздачей на кухонные мойки в подвал.
В поселке все дома смонтированы по такой схеме. С горячей водой проблема с момента ввода жилого фонда. Температура воды не выше 32-35 гр С. редко когда 40-42 гр С.
Есть предложение поставить насос на 5 домов и продавить эти секционные узлы и обеспечить циркуляцию горячей воды в домах. Но не знаю, как рассматривать этот секционный узел и как рассчитать потери напора при водоразборе и циркуляции.
Ничего похожего ни в интернете, ни в тех.литературе не находил.
Может, кто с такой проблемой сталкивался, или знает, где можно ознакомиться с решением этого секционного узла. Подскажите.

jiexawcr
Вопросы:
есть возможность схему скинуть? сложно описательно понять. по двум квартирам поднимается, по кухонному одной из них спускается? как потом циркуляция объединяется?
какая температура на выходе из ИТП?


ПС не получится на несколько домов ставить насос: да же если ГВС идет общая от котельной, то все равно в каждом доме обязательно должен быть свой ИТП.
в_михалыч
Проекта нет, дома панельные серии 90 строились в 1984-1985 гг. схемку (картинку) нарисую от руки, сброшу 29.05.
в_михалыч
По такой схеме собраны все секционные узлы ГВС в девятиэтажках по два узла в секции. Не судите строго за картинку.

в_михалыч
Вот схема приготовления горячей воды в котельной. Изобразил как смог. Прошу высказаться есть ли варианты научить эту схему работать и исправить положение с ГВС в поселке. И что надо для этого сделать?
в_михалыч
неужели так и нет предложений как расчитать этот секционный узел. неужели это так смонтировали монтажники не по проекту
в_михалыч
сообщение №5 попало в тему по моей ошибке, оно должно быть в теме "Как решить проблему с ГВС в поселке" потому что и эта тема про секционный узел и тема "Как решить проблему с ГВС в поселке". это две проблемы из за которых у населения нет нормального горячего водоснабжения.
Serg Ivanov
Цитата(в_михалыч @ 28.5.2017, 11:52) *
С горячей водой проблема с момента ввода жилого фонда. Температура воды не выше 32-35 гр С. редко когда 40-42 гр С.
Есть предложение поставить насос на 5 домов и продавить эти секционные узлы и обеспечить циркуляцию горячей воды в домах.

А чем циркуляция поможет? Греть надо сильнее. На выходе из котельной сколько градусов?
в_михалыч
на выходе из котельной 66 и выше. а вот циркуляция через дом 9 эт. 4 подъезда. 144 кв. всего 0,5-0,7 м.куб./ч. по Староверову И.Г. минимум 0,15 л/с на подъезд или 2,1 м.куб./ч на дом 4 подъезда. Вопрос поможет циркуляция? когда поставили циркуляционные насосы в домах получили 1,2 - 1,4 но не во всех. вот и ответ.