Коллеги, дайте дельный совет, с меня магарыч.
Здание 84м * 24м.
4 этажа.
Планируется установка системы чиллер/фанкойл.
Суммарная нагрузка на чиллер по теплопритокам 600кВт
На данном этапе задача сделать систему шелл/кор, то есть делается один стояк посередине и от него идет ответвление на этаж.
Не совсем понятно:
1.какое сопротивление сети взять , т.к. нет ни планировок с набором помещений?
2.Какой объем расширительного бака принять?
Composter
1)12-15 метров, если с промежуточным теплоносителем то еще 5 метров
2)берите объем системы 15 л на 1 кВт