Добрый день,
дроссель клапан или решетка с регулятором расхода? Эти элементы друг друга исключают?
Т.е если у меня решетка с регулятором , то дроссель не нужен?
all13
Лучше откажитесь от решетки с регулятором.
Поставьте дроссель как можно дальше от решетки.
Решетки с регулятором редкостная ерунда, ставить лучше когда совсем нет выбора.
На регуляторе решетки может возникнуть свист и поле скоростей потока неадекватное
luantic
Цитата(all13 @ 8.6.2017, 10:04) *
Лучше откажитесь от решетки с регулятором.
Поставьте дроссель как можно дальше от решетки.
Решетки с регулятором редкостная ерунда, ставить лучше когда совсем нет выбора.
На регуляторе решетки может возникнуть свист и поле скоростей потока неадекватное


Согласен, вчера регулировал такую систему, когда рисовал, поставил и дроссель и решетку с регулятором вроде как масло масляное, так вот регулятором ничего не добился кроме шума, расход не уменьшился и по ветвям не перераспределился, а только быстрей стал воздух выходить ну и шуметь.
Я так понял что такие решетки пойдут когда тонкую настройку делать, а если сильная невязка по ветвям, то без дросселя никак.
вражина
Я думаю так: дроссель для грубой наладки, клапан на решетки для более точной. Обычно ставлю и то и то.
Skaramush
Ни то, ни другое. Ирисовая диафрагма на удалении от воздухораспределителя. В идеале - со штуцерами отбора давления. Вообще в идеале - конусная.
luantic
Цитата(Skaramush @ 8.6.2017, 11:01) *
Ни то, ни другое. Ирисовая диафрагма на удалении от воздухораспределителя. В идеале - со штуцерами отбора давления. Вообще в идеале - конусная.


На удалении для избежания шума?
А зачем в принципе решетка с регулятором, и по моему если еще адаптер с круглого на прямоугольное, то этот регулятор вообще недееспособен.
Skaramush
На удалении по двум причинам - отдалить возмущение потока от ВР + шум, но на диафрагме шум минимален, в сравнении с другими регуляторами.

Зачем? В некоторых случаях полезен, когда не критичны звук и качество струи. А так - понты бывают разные.
captain k
Решетки с регулятором расхода это зло, с которым нужно бороться. При эксплуатации вентиляции всегда найдется какой-нибудь деятель, который все знает и начнет крутить регулятор, тем самым разрегулируя систему. Самое лучшее решение это исключить любое влияние обывателей. Я если и применяю решетки, то только с нерегулируемым жалюзи и без регулятора.
Skaramush
Цитата(captain k @ 8.6.2017, 12:51) *
Решетки с регулятором расхода это зло, с которым нужно бороться. При эксплуатации вентиляции всегда найдется какой-нибудь деятель, который все знает и начнет крутить регулятор, тем самым разрегулируя систему. Самое лучшее решение это исключить любое влияние обывателей. Я если и применяю решетки, то только с нерегулируемым жалюзи и без регулятора.


Блестяще.
Теперь читаем СП60 пункт 7.8.7 и восторгаемся.
captain k
Цитата(Skaramush @ 8.6.2017, 15:53) *
Блестяще.
Теперь читаем СП60 пункт 7.8.7 и восторгаемся.

Ну это частный случай.
Можно прочитать ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2014 года N 1521 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
В этом перечне среди обязательных пунктов к выполнению пункт 7.8.7 отсутствует.
Skaramush
Любопытно.
Прочитайте ещё раз постановление. Подсказка, пункт 7.8.7 как раз между 7.5.1 и 7.11.14.
captain k
Цитата(Skaramush @ 8.6.2017, 16:46) *
Любопытно.
Прочитайте ещё раз постановление. Подсказка, пункт 7.8.7 как раз между 7.5.1 и 7.11.14.

Видать у нас разные версии. В моей вот так написано:
42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 - 7.6.5, 7.9.4 - 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - Д, Ж, И, К.

Амиго
Цитата
Ирисовая диафрагма на удалении от воздухораспределителя

дорого. (
Skaramush
Видать. Кроме того СП60....2012 через неделю утрачивает силу, ждём СП60....2016.

Однако, это лирика. А по сути, страхуясь от неведомого "деятеля" исключать возможность регулирования направления подачи воздуха это, мягко говоря, неграмотно. Выражу сомнение, что сможете гарантировать без такой регулировки отсутствие отклонений температуры и скорости в приточной струе, которые входят уже в обязательные пункты.

Цитата(Амиго @ 8.6.2017, 14:10) *
дорого. (


Сравнительно по разовым затратам. Если же попробовать оценить эффективность и надёжность регулирования расхода одним и вторым устройством, да на малых скоростях в воздуховоде...

Если же вопрос стоит жёстко о стоимости - шибер. Но не дроссель.
Амиго
Цитата
Если же вопрос стоит жёстко о стоимости - шибер. Но не дроссель.

А почему?
Наши шибера на месте ваяют. Дроссели просто не закупают. Выглядит... ну не очень. Дроссели как то надежней выглядят чтоли. В моих проектах дроссели стоят.
Skaramush
А по характеристикам регулирования.

В ряде случаев прокатывает даже (считанная) самодельная диафрагма или (по прибору) просто лист металла, задвинутые между фланцами. И тоже с регулированием качественнее дросселя.

Оговорка. Это для принятых малых скоростей в "административно-бытовых" системах.
Амиго
Дроссели закупают при диаметрах от 200, и прямоугольные АВК закупают при ширине от 300, ну или если электропривод нужен. То что меньше - шибера на месте ваяют.

Цитата
А по характеристикам регулирования.

спасибо.
Skaramush
Прямоугольные, если есть возможность, многолопастные с вращением в противоходе.
Konstantin T.
То, что вы предлагаете Skaramush, конечно, правильно, но дорого. На обычных объектах никто так не делает, только на ответственных, где и само вентиляционное оборудование не какой-то хлам.
В 80%-90% случаев обычные дроссели или заслонки, и никто не заморачивается с точной настройкой. А если есть жесткие требования по шуму, то в нормальных проектах ставят шумоглушители после заслонок на входах в помещения или на ветках. Я ставлю в основном заслонку с обычной решеткой, если совсем простая система, то можно решетки с регуляторами расхода. И то, и то никогда не ставлю, мне кажется, что это ерунда. Повторюсь правильно делать, как говорит Skaramush, но кого это останавливало)))
Skaramush
Чем шибер дорог-то? Речь о том, что дроссель-клапан на малых скоростях как устройство регулирования расхода не годится.
Konstantin T.
Я не про шибер, а про ирисовую диафрагму и прямоугольные многолопастные.
Skaramush
Тут, смотря по необходимости. Если регулирование расхода Вам нужно "для чтоб было", то дроссель всем привычен и "вот он, видите, и привод в промежуточном положении". Ну а, если требуется точность, то либо шибер, либо дорого, но надёжно.
tolik399
Цитата(Skaramush @ 20.6.2017, 17:53) *
Чем шибер дорог-то? Речь о том, что дроссель-клапан на малых скоростях как устройство регулирования расхода не годится.

мне как раз нужна помощь в выборе эл.задвижки для регулировки газа.. не поможете?
Lakyt
Добрый день.
Стоит задача бюджетно сделать приток в учебном классе (вытяжку пока опускаем). Ремонт в стиле ЛОФТ. Лепить отводы с дросселями потом + КСД эстетически не хочется.
Как вы относитесь к решеткам Арктос: http://arktika.ru/html/kmu-kmr-kmn.htm
Прямо участок воздуховода, метров 12, начинаем с 250мм с заужением после решеток. Планируем поставить порядка 4 шт.
Или есть другой вариант, дальнобойность нужна порядка 3 метров.