На подпитке обратки теплосети стоит регулятор давления после себя Danfoss.Суть заключается в том, что с подпитки приходит 6 атм,а после него должно быть 1.5 атм.Пока ч то не понял как его настроить,так как нет описания.Может кто-то знает как его настраивать?
Клапан подбирается по необходимому расходу и падения давления:
- необходимый расход несколько процентов от объема теплоносителя(поищите на форуме вопрос обсуждался)
- давление падения на клапане 6-1.5=4.5
- 4.5+20%-выбираем ближайший по Kvs
- выбираете зону регулирования-до 1.5
При повышении давления клапан будет закрыватся
Р.с. С сайта Danfoss скачайте описание нужного Вам клапана. Что-то перепад давления по условиям большой?
=Что-то перепад давления по условиям большой?=
Ага, как-бы не вошел в кавитацию....