Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор бойлера.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
OlegSm
Уважаемые специалисты, помогите подобрать объем бойлера.

Нашему зданию перекрывают ввод ГВ (запитаны от соседнего здания, они догревают воду сами, так как город дает плохую и нас на балансе держать им не выгодно)
Соответственно хотим ставить бойлер, но непонятно какого объема.
Известно месячное потребление - 125-130 кубов.

не в тут тему написал. бойлер не для отопления, а для водоснабжения.
hcetih
Цитата
запитаны от соседнего здания

сходить посмотреть как сделано в соседнем здании - повторить у себя - 100% рабочая схема.
Цитата
они догревают воду сами, так как город дает плохую

догревают? то есть теплую делают горячей или как? город дает плохую это как?
Цитата
Соответственно хотим ставить бойлер, но непонятно какого объема.

так же непонятно какой бойлер, точнее чем хотите воду горячую греть то? электричество, теплоноситель, газ, дрова?
Цитата
Известно месячное потребление - 125-130 кубов.

а какой расход максимальный за сутки? и максимальный за 1 час?
ну или хотя бы куда вам нужна это горячая вода?
OlegSm
Цитата(hcetih @ 10.6.2017, 17:50) *
сходить посмотреть как сделано в соседнем здании - повторить у себя - 100% рабочая схема.

догревают? то есть теплую делают горячей или как? город дает плохую это как?

так же непонятно какой бойлер, точнее чем хотите воду горячую греть то? электричество, теплоноситель, газ, дрова?

а какой расход максимальный за сутки? и максимальный за 1 час?
ну или хотя бы куда вам нужна это горячая вода?

1. Там здание в 10 раз больше нашего)
2. От города приходит вода недостаточно горячая для них, как мне сказали.
3. Воду греть электричеством.
4. 4500-5200 примерно в рабочие сутки, горячая вода исключительно в С/У в кол-ве 14 шт.
Во вложении рисунок, как там сейчас сделана трубная разводка.
И схема от старого проекта, знакомый прислал. Только бойлер на 600 литров советуют.
https://www.teplostyle.ru/stiebel-eltron-sb-602-ac
gena25
Посчитайте с помощью этого приложения
OlegSm
Цитата(OlegSm @ 15.6.2017, 22:48) *
1. Там здание в 10 раз больше нашего)
2. От города приходит вода недостаточно горячая для них, как мне сказали.
3. Воду греть электричеством.
4. 4500-5200 примерно в рабочие сутки, горячая вода исключительно в С/У в кол-ве 14 шт.
Во вложении рисунок, как там сейчас сделана трубная разводка.
И схема от старого проекта, знакомый прислал. Только бойлер на 600 литров советуют.
https://www.teplostyle.ru/stiebel-eltron-sb-602-ac

а проект то правильный?
hcetih
Цитата(OlegSm @ 15.6.2017, 22:48) *
4. 4500-5200 примерно в рабочие сутки, горячая вода исключительно в С/У в кол-ве 14 шт.

В санузлах руки только моют? если да, то что-то большой расход. Установить отдельные водонагреватели на каждый санузел вариант не устраивает?
А схема правильная, 400 или 600 литров в общем то не принципиально, если нет ярко выраженных пиков потребления горячей воды
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.