Ян Добролюбов
Добрый день. Имеется двухэтажное здание театра, на первом этаже вестибюль, на втором фойе с зоной отдыха. Вопрос по организации воздухообмена - если делать 2-кратный приток в вестибюле и фойе , его надо компенсировать вытяжкой из смежных помещений? Если обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха, то 2-кратный приток не получится, потому что смежных помещений не так много. Или приток должен превышать вытяжку в этом случае?
ИОВ
А почему Вы решили, что в фойе театра требуется 2-х-кратный воздухообмен? Наиболее подробные указания по театрам были в ВСН 45-86 - обратите внимание на табл. 21, там для фойе
Цитата
По расчету, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одного посетителя

Вопрос в расчётном количестве людей в фойе - нужно принимать по заданию технолога. Где-то встречались указания, что в фойе находятся 70-80% зрителей зала.
А по входному вестибюлю - приток не компенсируется вытяжкой, наоборот (см. п. 2 примеч. к табл. 21), воздухообмен вестибюля следует увеличивать на расход вытяжки из смежных помещений (для которых не предусматривается приток). Практически, подпор в вестибюль необходим для предотвращения врывания холодного воздуха при открывании входных дверей.
KolaKola
Напишу в этой теме. Подскажите пожалуйста как быть если вестибюль используется как зал для дискотек? Считать расходы для зала по кол-ву людей или еще к нему 2-х-кратный приток прибавить или вентиляция будет работать в двух режимах? Спасибо заранее
ИОВ
Полагаю, не всегда же в этом вестибюле дискотеки устраивают? Вероятно, нужно предусматривать подачу от основной приточки в объёме 2-х крат и от дополнительной по расчёту для проведения дискотеки.
Если по заданию на проектирование функционируют либо зрит. зал, либо дискотека, нужно задуматься о возможности устройства общей системы с возможностью переключения отдельных веток.
Ян Добролюбов
Спасибо за ответ! С входным вестибюлем тогда понятно. А на втором этаже, где находится фойе должен быть баланс между притоком и вытяжкой?
ИОВ
В общем случае - да.
Если в фойе размещают буфеты, то правильнее будет предусмотреть вытяжку несколько больше притока, а эту разность по притоку подать в зрительный зал.