KolaKola
Здравствуйте! Нужно сделать расчет, подтверждающий, что в цехе достаточно естественной вентиляции через имеющиеся проемы - ворота и окна. Ворота открываются каждые два часа для проветривания. Не могу найти методику подобного расчета. Как я понимаю, сначала надо посчитать необходимый объем воздуха, а что потом? Как-то через разницу давлений? Может тут подойдет расчет аэрации? Спасибо заранее
Composter
а что за цех? а вредности есть?а габариты его какие? а люди находятся на какой высоте?
потом если будут открываться ворота, то нужно нагрузку на нагрев воздуха закладывать на отпление, а не проще ли в таком случае сделать вентиляцию?
летом дальше 10 метров особо проветриваться не будет помещение.
ИОВ
Цитата(KolaKola @ 13.6.2017, 14:34) *
Здравствуйте! Нужно сделать расчет, подтверждающий, что в цехе достаточно естественной вентиляции через имеющиеся проемы - ворота и окна. Ворота открываются каждые два часа для проветривания.

А Вы отличаете периодическое проветривание помещения от ест. вентиляции?
Начните с изучения СП 60:
- п. 7.1.9 при достаточности проветривания;
- п. 7.1.10 при ест. вентиляции.
При этом в обоих случаях Вы обязаны соблюсти указания раздела 5 СП 60
KolaKola
В цехе собирают модульные здания, он давно существует и функционирует, расчет нужен для трудовой инспекции..
А как можно обосновать периодическое проветривание??
ИОВ
Цитата(ИОВ @ 13.6.2017, 15:04) *
Начните с изучения СП 60:
- п. 7.1.9 при достаточности проветривания;
- п. 7.1.10 при ест. вентиляции.
При этом в обоих случаях Вы обязаны соблюсти указания раздела 5 СП 60

Совершенно бесполезно задавать новые вопросы, если не читать уже дАнные Вам ответы!.
Composter
Цитата(KolaKola @ 13.6.2017, 15:40) *
В цехе собирают модульные здания, он давно существует и функционирует

это не показатель что там отсутствуют вредности /тепло/влаго выделения и механическая вентиляция не нужна

а вот если бы была технология тогда другое дело