Цитата(KolaKola @ 13.6.2017, 14:34)

Здравствуйте! Нужно сделать расчет, подтверждающий, что в цехе достаточно естественной вентиляции через имеющиеся проемы - ворота и окна. Ворота открываются каждые два часа для проветривания.
А Вы отличаете
периодическое проветривание помещения от
ест. вентиляции?
Начните с изучения СП 60:
- п. 7.1.9 при
достаточности проветривания;
- п. 7.1.10 при
ест. вентиляции.
При этом в обоих случаях Вы обязаны соблюсти указания раздела 5 СП 60