nidls
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Заказчик попросил установить теплосчетчик в пристройке без обратной циркуляции. Подскажите, это возможно. Во всех счетчиках установлен, что я просмотрел уставлены датчики для обратного трубопровода. Может есть счетчики без них? Подойдет маломощный, квартирный теплосчетчик.
andfor
Заказчик обращается в РСО за тех. условием, там ему на пальцах расскажут.
PuMckuu
Цитата(nidls @ 14.6.2017, 8:50) *
Заказчик попросил установить теплосчетчик в пристройке без обратной циркуляции.


Система отопления? Закрытая?
Если да, то почти все тепловычислители могут быть настроены на расчет тепловой энергии только по подающему трубопроводу. О чем собственно и говорится в п.35 Методики к правилам коммерческого учета тепловой энергии