Уважаемые специалисты, прошу подсказать: инженер подсчитал поток воздуха имея только данные по давлению (стоит манометр) и следующие таблицы (см .вложение). У него получились следующие результаты: Давление по диффманометру - 110 Па, поток -0,980 м3/сек. Давление по диффманометру - 140 Па, поток -1,15 м3/сек. Как эти значения получились и есть ли какие -нибудь поправочные коэффициенты и формулы расчета?
Skaramush
15.6.2017, 12:36
Вы, простите, кто в данной ситуации? Ваша роль и специальность?
Alex$Cat@
15.6.2017, 12:40
Инженер. На другом производстве проводили на пенсию инженера, меня попросили провести квалификацию. вот сижу, разбираюсь.
Skaramush
15.6.2017, 12:47
Ну, мы все тут инженеры, в основной массе.
Итак на пальцах, похоже английский текст для Вас проблематичен.
У Вас камера известной геометрии, как и пристыкованные секции. У вентилятора есть кривая характеристики, определяемая двумя координатами - давлением и расходом. Размер вентилятора есть. Давление есть. Задача для школьника - определить неизвестную координату.
На второй диаграмме - поправочные коэффициенты при использовании роторного теплообменника. Зависят от перепада давления на нём.
Упустил. На диаграмме расходов для Вас указан расчёт поправки на температуру, если она, температура, отличается от нормальных условий (+20 градусов Цельсия). В зависимости от температуры меняется плотность воздуха, соответственно расход при том же давлении.
В принципе, такой же поправочный есть и для барометрического давления, но им тут пренебрегают, ввиду малой величины. И ввиду того, что вряд ли Ваша установка расположена на горном курорте.
Alex$Cat@
15.6.2017, 13:00
Как я понял: формул и коэффициентов - нет.
Попрошу уточнить: Размер вентилятора=размер камеры. Или это величина BARB на диаграмме?
И откуда такие значения были получены (они приблизительные)? Ведь по диаграмме они не сходятся.
Перерасчет температуры делал. Мало что изменилось.
Skaramush
15.6.2017, 13:51
Не совсем уловил, что не сходится? Величину утечек отняли? Всё сходится. Замечание. Когда для вентиляции пишете "давление", по возможности укажите, что имеете в виду. Ссылка на дифманометр, к примеру, может означать как измеренный перепад на местном сопротивлении, так и замер динамического давления трубкой либо устройством, если использовались оба штуцера.
Формул нет, это величины полученные со стенда. Формулы есть для измеренного динамического давления.
Нет, размер вентилятора это, как правило, диаметр рабочего колеса взятый в дециметрах либо для части импорта - в дюймах. Он указан в индексе. Может быть ещё указана ширина рабочего колеса.
Камера, в которой он установлен, выполняется в зависимости от назначения, с соблюдением требуемых ограничений по расстоянию от рабочего колеса или всасывающего патрубкаю
Тему переношу по месту назначения.
Alex$Cat@
15.6.2017, 14:22
Спасибо за информацию!
Skaramush
15.6.2017, 14:25
Пожалуйста, обращайтесь. Для того и форум.