Мария, давайте по порядку.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

ну и на наружку - 15(табл. 3 СП8)+10(5.6 СП8)
Давайте подробнее о +10. Конкретно чем обусловлено дословно? Сомневаюсь.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

На башню вода подаётся от артезианской скважины с годовым лимитом - 18,1 тыс.куб.м. Суточный лимит - 50 куб. м.
Конкретно вам сколько дают на предприятие, в т.ч. на пожар (восполнение) л/с, м3/сут?
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

"Пожарник" - выполняет раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", он же дает категории, пож. отсеки, ну и свои требования выдвигает.
Это хорошо, что есть такой человек. С ним на старте нужно все решения проработать. Если неадекватный, обращайтесь к ГИПу/ директору, пусть разруливает. Но без взаимопонимания ничего путного не спроектируете.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

2. 1-ое примечание("отдельностоящих....") пп 4.1 СП 8(подпадает) и сказано "Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников(резервуаров, водоемов):", что мне и необходимо, т.к. нет кольцевого водопр-да.
У вас вне населенных пунктов? Иначе можно не доказать)
А еще есть ниже примечание про 10 л/с, так вот есть вероятность, что в него будут тыкать и говорить низя. Придется объяснять и доказывать.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

3. А с пополнением вообще весело))) 2 резервуара, по 50% запаса на ПТ(внут.+наруж.).... интрига... Чтоб вложится в 24 часа - есть 3й резервуар))) т.к. при фактических расходах возобновлять будем месяц, даже при снижении на 70% хоз.-пит.(пп 2 примечаний пп 6.4 СП8)... так как если использовать пп 3 примечаний пп 6.4 СП8... ставить некуда...))) понимаю бред))) я бы использовала воды до 8м, если они должного кач-ва, но как такие скважины делаются, какая на них документация необходима, какой может быть дебит у них, как узаканиваются и у меня отображаться как должны - я не знаю...( к своему сожалению...(((
а пополнение того - 3го - от ПГ на тупиковой сети.
Я бы сказал грустно(((.
Интрига интригой, но больше самообман.
Есть пп 3 примечаний пп 6.4 СП8, где четко прописан ваш случай. Все остальное от лукавого. Назначение вашего 3-го резервуара - восполнение противопожарного запаса, значит он является частью системы противопожарного водоснабжения и в свою очередь должен восполняться в 24 ч. попробуйте опровергнуть)
Верховодка отличается непостоянством распространения и дебита. Восполнение запаса не гарантировано. Есть системы с наполнением даже от дождевых стоков, но на всякий случай должен быть резерв, которого у вас нет.
Скважину если делать, до водоупора, а места для сооружений с ЗСО у вас совсем нет.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

Так как теперь II степ. огнест., то точка забора воды из резервуаров не менее 10 м, вообщем необходимость в устройстве приемного колодца отпадает, а делать спецом 2 ПГ, если передвижной пож. техникой будет осуществлятся наруж. ПТ не вижу, если не права или "затупила", то натолкните не конкретную ссылку.
Мария, я за вашим полетом мысли не успеваю. Что вдруг изменилось в необходимости приемного колодца? Что было и что стало?
2 ПГ прописано для надежности. Обосновать отказ от двух ПГ можно СТУ, например. Все остальное на свой страх и риск.
Опять же, вы хотите делать наружный противопожарный водопровод для подачи воды на ВПВ. При этом на наружном противопожарном водопроводе вы не делаете ПГ, только потому, что не хотите (может не вы, а заказчик). Такое решение нормально смотрелось бы, если бы не было ВПВ совсем. Или бак в здании, нет наружного водопровода - нет ПГ)
Вы сознательно идете на нарушение норм. Ничего хорошего это не сулит. Если заказчик хочет втемную экономить - вместе с пожарником настаивайте на СТУ, где будет прописана подобная система.
Или
Цитата(yessenbek1 @ 17.6.2017, 9:34)

Такую схему просто забанят не только пожарники но и эксперты. Я делал проекты где из резервуара идет в наружное пожаротушение и в внутреннное пожаротушение. После резервуаров делайте насосную, и чтобы насосы были под заливом. производительность насосов Q=нар+внутр. а напор H=Нвнутр. 1раб. 1резерв. Вот так делайте и будете спать спокойно. совесть не будет мучат.
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 10:49)

И да) тот план)
В итоге что с резервуарами или прудами решили?
Цитата(buravleva @ 20.6.2017, 11:44)

вообщем нашла что искала -пп 4.2.11 СП 10.13130
Какую фирму лучше использовать??? или кто какие самовсасывающие насосы использовал в своих проектах???
Мария, торопитесь медленно. У вас ключевые вопросы не решены.
И с самовсасывающими стараются не связываться, лучше решение найти под залив.
Цитата(oksano4ka @ 20.6.2017, 12:56)

Добрый день!
у нас похожая ситуация. В подземном резервуаре под зданием расположены погружные насосы на ВНП и НП.
1. вся обвязка насосов предусмотрена в помещении здания, от этой обвязки идет ответвление на наружное пожаротушение, но п.8.4 СП8 запрещает кольцевать внутри здания наружную сеть. такое решение допустимо?
2. можно ли использовать погружные насосы для внутреннего пожаротушения, если у таких насосов нет пож.сертификатов? или достаточно сертификатов шкафов управления этими насосами?
3. и объясните кто-нибудь может быть в миллионный раз!!!! например: пож.резервуар только для наружного пожаротушения. для чего из резервуаров устраивать наружную сеть с ПГ? теперь в этой сети требуется поддерживать давление в 10 м. почему нельзя принять просто резервуар с подъездом пож.машины и без всяких насосов?
Благодарю за ответы!
1. Здание производственное? Всю обвязку нужно разместить в помещении насосной станции, которая должна соответствовать п.7.1 СП 8. Давайте наружный план, схему. Кольцо должно быть снаружи, кольцевание внутри не предусматривайте.
2. Сертификаты на насосные установки в комплекте или готовые шкафы.
3. В наружной сети должно быть 10 м во время пожара. Вы можете проработать дистанционное управление и не поддерживать этот напор. Если есть наружная сеть противопожарного или совмещенного водопровода, на ней должны быть ПГ. Резервуар с непосредственным забором при отсутствии сети. И да, в бонус куча нюансов, см. выше.