Цитата(Alleksey1985 @ 16.6.2017, 16:52)

Что-то совсем запутался... смотря сюда стр.13 (ВСт3сп5 лучше чем ВСт3сп2)
https://dwg.ru/dnl/6523 - все в порядке
а если смотреть сюда Пособие к СН 527-80
http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780056.pdf . совсем не в порядке, если смотреть на таблицу 1 (Среднеагресивные вещества и среды)
то трубы по ГОСТ 8733-74
В проекте 10704-91..
Ваша труба 108*4. А СП5 13130.2009 допускает 108*2,8.
Если относить воду к среднеагрессивным средам, (скорость коррозии более 0,1 мм/год) трубопроводы водяного пожаротушения пришлось бы менять гораздо чаще, чем это делается на практике. Так что можете брать ВСт3сп5.
В рекомендациях А3-1024 см.табл.2.5 на стр.13. (до 115 гр. Цельсия диаметр до 426 допускается ВСт3сп2).
Всё же А3-1024 относится к системам водоснабжения.