Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления.
У нас 14 этажное здание. Для отопления используем централизованное отопление от города, для холодоснабжения используется холодильная машина Carrier.
На типовом этаже от магистральных стояков отопления и холодоснабжения отходят подводящий и отводящий трубопроводы диаметром 76 мм. Через 12 метров от этого трубопровода отходят 4 ветки трубопроводов к фанкойлам. Ветки 1 и 4 трубопровод 60 мм., ветки 2 и 3 трубопровод 40 мм. На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов. СВязывалисьс проектировщиками - данные диаметры просчитаны и достаточны для безпроблемной эксплуатации.
Проблема заключается в очень плохой циркуляции холодной воды на ветках 2 и 3. На ветках 1 и 4 такой проблемы нет. Сантехниками проводится очистка фильтров грубой очистки, балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем.
На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов.
Ниже план типового этажа, верхние ветки это 2 и 3, нижние это 1 и 4