yavent
Господа не подскажите актуальные снипы и пр..для инфекционных больниц)))) лет 8 не сталкивался..может что поменялось???
ИОВ
Поиском в И-нете совсем не умеете пользоваться? thumbdown.gif
СП 158.13330
САНПИН 2.1.3.2630-10 с изм. 2016 г.
yavent
умею)))а кроме них есть имеющие силу)))
yavent
СОБСТВЕННО К чему вопрос..в проекте инфекционки на вытяжки он ванн стоят ТИОНы..и проектировщик уверяет ,что это единственно возможное решение..что-то я сомневаюсь...как то до это не ставили тионы и все работало..да и разговоры про тион ходят разные??
ivan.56ru
Цитата(yavent @ 21.6.2017, 12:52) *
на вытяжки он ванн стоят ТИОНы..
От каких ванн вытяжки? И что конкретно стоит в проекте?
"Раньше" не только тионы не ставили, но и механическую вентиляцию в целом. Надо вернуться к тем славным временам?
В чем вопрос-то? Дорогое оборудование и нужно подешевле, или характеристики не устраивают, или по нормам не проходит?
yavent
СП 158
7.2.3.20 Воздух, удаляемый из инфекционных отделений и микробиологических лабораторий, должен очищаться в фильтрах тонкой очистки.
САНПИН 2.1.3
6.18. В инфекционных, в том числе туберкулезных, отделениях вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
-- ЦЕНА ТИОНОв ВЫШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ И заказчик поинтресовался а так ли необходимо именно их ставить))
ivan.56ru
Цитата(yavent @ 26.6.2017, 8:48) *
ЦЕНА ТИОНОв ВЫШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОЕ И заказчик поинтресовался а так ли необходимо именно их ставить))
Не знаю, что у Вас там за проект. Возможно, присутствует рециркуляция и проектировщик посчитал тионы хорошим решением. Узнайте конкретный пункт норм, на который тот ссылается. Это ж несложно. Если партизанит, пускай заказчик письменный запрос сделает. Это в его интересах (денежных).
Я с тионами сталкивался только в проекте с операционными и послеоперационными в инфекционке. Там требования достаточно жесткие и на приток, и на вытяжку, плюс подача ламинарными струями. Ну и нет возни с лампами, утилизацией и пр. Эксплуатационщики только спасибо скажут.
шима
Не нравятся ТИОНы можно поставить фильтры ПОТОК они еще дороже мы их ставили в Перинатальном центре))) нареканий от эксплуатационщиков нет
гляньте тут http://potok.com
montaznik
Добрый день! Какого класса очистки должен фильтр на вытяжке, в санпине написано "тонкой очистки" . это F5-F9 или НЕРА 11-13 ?
Таратыркин
Класс очистки зависит от технологии, то есть от того с откуда вытяжка. Если 3-4 четвёртая степень патогенности Н13-Н14, 1-2 степень патогенности U15 и выше.

Поток и Тион не являются фильтрами тонкой очистки. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ.

У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

Мы здорово умеем ковать блох, ломая их механику.
montaznik
У меня задача с монтировать вытяжные системы в боксах и болубоксах, с каждого этажа отдельная система.


6.18 В инфекционных, в том числе туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
6.19 Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений, возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции


Что понимается под тонкой очисткой? Согласно СанПин я должен поставить фильтр после каждого бокса , или делаем один один сборный коллектор с установкой на выхлопе в атмосферу фильтра тонкой очистки ?
Таратыркин
ТИОН и ПОТОК, обеззараживатели воздуха. Поток даёт хорошие результаты на смывах. Воздух после Потока, чист на бактерии. Он практичен для работы, по сравнению с хэппи фильтрами. Ставьте обеззараживатели, это правильное решение в Вашем случае, на мой взгляд.
Таратыркин
Это ответ, не считайте руководством к действию. Какие у Вас полубоксы и боксы. Правильный ответ может дать только технолог.
montaznik
1 этаж Боксы (с 2 входами) 5 палат, по 4 койки. Инфекции не передающиеся воздушно капельным путем.
2 этаж. Полубоксы с тамбуром. Вход в палату один. Палат 10 шт. (Ветрянка,грипп и т.д.). .
Решения. Вытяжку выполнить в с/у, на выходе из бокса поставить фильтр. На тех. Этаже объединяю в общий воздуховод ит.д. . Вытяжная вентиляция 1 и 2 этажа разные системы.
Приток в коридор на компенсацию, в палаты не завожу.
Поправьте если не так
Созвонился в производителем фильтров. Он разъяснил. Фильтр тонкой очистки это F7,F9. Сверхтонкой очистки (абсолютный фильтр) это нера 11-14 класс.
bugaboo
Добрый день.
Есть инфекционное отделение (отдельный трехэтажный корпус)- на этаже 10 полубоксов, отделенных от коридора шлюзами. Приток подается в коридор, далее воздух поступает в полубоксы через клапан в стене и удаляется из с/у в полубоксе (вытяжка преобладает над притоком).
Также в коридор есть выходы из кабинетов врачей, процедурных.
Нужно ли воздух приточный подавать в шлюзы при полубоксах?
На кабинеты врачей нужна отельная приточная система (воздух подавать непосредственно в кабинеты)? Или подавать воздух в кабинеты от приточной установки, которая подает воздух в коридор?
EJIEHA
Есть такой ГОСТ Р 52539-2006 "Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования". Считаю, что никаких перетоков в инфекционные полубоксы из коридора быть не может.
Жестяной
Добрый день всем. Очень меня удивляет, что в свете последних событий тема не поднимается. Может я не там ищу?
Теперь по существу. В СанПиН 2.1.3.2630 -10 Приложение 3 даётся норма 80 м.куб/час на койку, а в СП 158.13330.2014 приложение К.3 -160 м.куб/чел. Как вы уважаемые проектировщики решаете эту задачку?
seeker
Таратыркину!
У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

А что Вы замеряли?
AleksejCher
Цитата(Жестяной @ 20.4.2020, 19:43) *
Добрый день всем. Очень меня удивляет, что в свете последних событий тема не поднимается. Может я не там ищу?
Теперь по существу. В СанПиН 2.1.3.2630 -10 Приложение 3 даётся норма 80 м.куб/час на койку, а в СП 158.13330.2014 приложение К.3 -160 м.куб/чел. Как вы уважаемые проектировщики решаете эту задачку?

В свете последних событий часть заболевших Covid-19 лечатся на дому, где нет боксов, полубоксов, тамбур-шлюзов и т.д. При этом система вентиляции чаще всего общая для всех жителей дома заболевших и не заболевших. В данной ситуации вряд ли кого то интересует 80 м3/ч подается на койку или 160 м3/ч или не подается вообще. Но если в СП 158 указано 160 м3/ч подавайте 160 на койку хуже точно не будет. Данный СП распространяется на новое проектирование, реконструкцию и капремонт медицинских организаций.
Таратыркин
Цитата(seeker @ 20.4.2020, 19:53) *
Таратыркину!
У меня есть мои замеры. Пришлось заказчику устанавливать фильтры Н14 в операционные. Поток, не дал ответа на мои замеры в присутствии их специалиста. Наши замеры и выводы представители Потока, подтвердили. Опровергнуть не смогли.

А что Вы замеряли?


Г-н seeker, здравствуйте. Как Вы думаете, что надо измерить, что бы сказать что класса H14, не соответствует, своим паспортным данным. Данные параметры отсутствуют в «Рекомендациях Р НП «АВОК» 7.8–2019 «Проектирование инженерных систем лечебно-профилактических учреждений». Почему, не знаю.
Жестяной
Цитата(AleksejCher @ 20.4.2020, 21:57) *
В свете последних событий часть заболевших Covid-19 лечатся на дому, где нет боксов, полубоксов, тамбур-шлюзов и т.д. При этом система вентиляции чаще всего общая для всех жителей дома заболевших и не заболевших. В данной ситуации вряд ли кого то интересует 80 м3/ч подается на койку или 160 м3/ч или не подается вообще. Но если в СП 158 указано 160 м3/ч подавайте 160 на койку хуже точно не будет. Данный СП распространяется на новое проектирование, реконструкцию и капремонт медицинских организаций.


Большое спасибо за ответ. Это во первых. Во вторых. При расходе 160 м.куб/ч, получается довольно приличный объем и стоимость. Здесь, на форуме, и в инете есть рассуждения на тему, какой документ более главный. Многие говорят, что СанПин. Очень бы хотелось узнать, есть ли у кого реальный опыт на эту тему? А то по телевизору столько разговоров про строительство и модернизацию инфекционных отделений, кто-то же наверное и вентиляцию там рассчитывает и проектирует. smile.gif
seeker
По определению HEPA фильтры предназначены для снижения концентрации взвешенных частиц. Причем речь идет о фракции около 20 мкм. Можно также измерять падение давления на фильтре на предмет достижения предельного перепада давления. Но ведь можно определять и концентрацию КОИ.
Таратыркин
Г-н seeker по 916 приказу Минпромторга, замеры аэрозольных частиц для аттестации чистых помещений делаются для 5 мкн и 0,5 мкн. На них установлено ПДК. При замерах аэрозольных частиц, оказалось трехкратное превышение по критерию 0,5 мкн. Удовлетворены?
alem
Цитата(seeker @ 21.4.2020, 11:00) *
концентрацию КОИ.


В смысле КОЕ? Это косвенный показатель. Эффективность прямым надо мерить.

Сейчас уже в бытовом варианте есть лазерные дифрактометры для PM10 и 2.5 отдельно. Метод небезупречный, но считается стандартным в этой области.
AleksejCher
Цитата(Жестяной @ 21.4.2020, 10:56) *
Большое спасибо за ответ. Это во первых. Во вторых. При расходе 160 м.куб/ч, получается довольно приличный объем и стоимость. Здесь, на форуме, и в инете есть рассуждения на тему, какой документ более главный. Многие говорят, что СанПин. Очень бы хотелось узнать, есть ли у кого реальный опыт на эту тему? А то по телевизору столько разговоров про строительство и модернизацию инфекционных отделений, кто-то же наверное и вентиляцию там рассчитывает и проектирует. smile.gif

Боюсь что никто не рассчитывает. Если больницу перепрофилируют и в ней изначально не было вентиляции, то за такие сроки она в ней и не появится.
По поводу СП нужно уточнять его статус http://docs.cntd.ru/document/420243891 обязательный он или рекомендательный, в списке обязательных его нет. Отправьте официальное письмо в ЗАО "Гипроздрав" они являются разработчиками этого СП
seeker
Таратыркин!
Спасибо.
ИОВ
Цитата(AleksejCher @ 21.4.2020, 14:59) *
По поводу СП нужно уточнять его статус http://docs.cntd.ru/document/420243891 обязательный он или рекомендательный, в списке обязательных его нет. Отправьте официальное письмо в ЗАО "Гипроздрав" они являются разработчиками этого СП

Нормы не бывают рекомендательными. wink.gif
Все СП добровольного применения. Отдельные их части входят/могут входить в список норм обязательного применения. Всё остальное включено в этот Перечень добровольного применения - в нём под № 303 есть СП 158.
Согласно № 384-ФЗ:
Цитата
Статья 5
2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Статья 6
7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Так что, следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.
AleksejCher
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 20:54) *
Нормы не бывают рекомендательными. wink.gif
Все СП добровольного применения. Отдельные их части входят/могут входить в список норм обязательного применения. Всё остальное включено в этот Перечень добровольного применения - в нём под № 303 есть СП 158.
Согласно № 384-ФЗ:

Так что, следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.

Да вот и меня удивило почему он в список обязательных к применению не вошел. То есть он применим на добровольной основе?
Ваш вывод какой можно применять по Санпин или по сп 158? Расходы то в 2 раза отличаются
ИОВ
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 20:54) *
... следует выполнять указания СП 158. Тем более, что в Прилож. 3 СанПин графа называется "Рекомендуемый воздухообмен в 1 ч, не менее", а воздухообмен по СП 158 не меньше, чем по СанПин.

AleksejCher
Ну собственно я в сообщении №19 об этом и написал, я в основном я не разделяю нормы на добровольные и обязательные. Зачастую использую старые справочники, поскольку новых не выпускают. Но вопрос в том если проектировщик примет на добровольной основе (и соответственно организация которую он представляет имеющая все допуски СРО на проектирование) воздухообмен из расчета 80 м3/ч на койку как прописано в санпин а не 160 как прописано в СП158 он что то нарушает?
И очень интересно было бы глянуть новые рекомендации АВОК по лечебным учреждениям, что там?
ИОВ
Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ
При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке.
AleksejCher
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 23:51) *
Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ
При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке.

Спасибо. Вопросы отпали сами собой.
AleksejCher
Экономика.
Больница 100 коек
подача воздуха из расчета 80 м3/ч и 160 м3/ч разница 80 м3/ч
итого разница 8000 м3/ч Расход тепла 126 кВт (от -27 до +20)
Расход тепла за отопительный период 300000 кВт (это примерно)
1 Гкал тепла стоит порядка 2000 рублей
1 кВт стоит 1,72 рубля
Увеличение воздухообмена с 80 до 160 м3/ч для больницы на 100 коек будет стоить 500000 рублей за отопительный период (это только тепловая энергия)
Ну и плюс электроэнергия, увеличение стоимости приточных установок, замена фильтров, бактерицидные лампы и многое другое.
Ну что же если СП 158 определяющий документ то будем на него и ориентироваться.
А если заболеем Covid-19 то переболеем дома-на 30 м3/ч на человека или вообще без вентиляции, или в полевом госпитале или в какой нибудь больнице где вообще нет вентиляции.
Жестяной
Господа проектировщики, большое спасибо за обсуждение вопроса. Я для себя ответ получил, и причем аргументированный, с обоих сторон! Хоть на этой площадке можно встретить думающих людей. В реале, все печальнее. Там рулит "бабло" без всяких раздумий!
AleksejCher
Цитата(ИОВ @ 21.4.2020, 23:51) *
Да, нарушает указания СП 158. И, как следствие, не обеспечивается безопасность по уже процитированной выше ст. 5 № 384-ФЗ
При наличии разночтений в указаниях различных норм по одному и тому же вопросу в проектировании всегда выполняют более жёсткие требования. Тогда уже менее жёсткие выполняются в безусловном порядке.

Прошу прощения. Но подниму тему. Выполнение более жестких требований где то у нас законодательно закреплено? Разве проектировщик не может использовать например европейские нормы или стандарты АВОК? Но при этом не нарушая норм обязательных к применению. Добровольное применение это реально добровольное?
Skaramush
А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов?
AleksejCher
Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 21:11) *
А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов?

А при чем здесь вредности? Речь идет о норме воздухообмена на 1 койку. А собственно вопрос в том что СП158 не включен в список обязательных к применению. И по воздухообмену 2 раза отличается от норм САНПИН пособий к СНИП ну и даже справочному пособию Борисоглеской издательства АВОК. Экономику я грубо посчитал цифры серьезные. 0,5 млн рублей на 100 койкомест это только тепловая энергия. Вот в том и вопрос обязан ли проектировщик применять документ применяемый на добровольной основе? На добровольной основе я могу применить САНПИН. Или добровольный СП158 оказался не совсем добровольным а обязательным? Вот я и ощутил как на шею давит ошейник.

Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 21:11) *
А при расчёте воздухообмена по вредностям вы принимаете наименьший из результатов?

А не подскажете ПДК коронавируса, и количество коронавируса выделяющегося от 1 пациента? )))
Skaramush
Поиск у вас не правильного ответа, а "правильного" для вас. Дальнейшее продолжение бессмысленно.
AleksejCher
Цитата(Skaramush @ 22.4.2020, 22:04) *
Поиск у вас не правильного ответа, а "правильного" для вас. Дальнейшее продолжение бессмысленно.

Тоже не считаю нужным тратить на это свое время. Поскольку ваши ответ не аргументирован. Добровольное применение уже изначально подразумевает обязательное.
ИОВ
Цитата(AleksejCher @ 22.4.2020, 20:48) *
Прошу прощения. Но подниму тему. Выполнение более жестких требований где то у нас законодательно закреплено? Разве проектировщик не может использовать например европейские нормы или стандарты АВОК? Но при этом не нарушая норм обязательных к применению. Добровольное применение это реально добровольное?

Нет, конечно! На Форуме неоднократно обсуждали, что нормы лихо поделили на обязательно-обязательные и добровольно-обязательные. laugh.gif Например, см эту тему.
Согласно ст. 15 №384-ФЗ:
Цитата
6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

В части 7 ст. 6 как раз и идёт речь о т.н. "добровольном" перечне.
Но Вы имеете право не выполнять указания добровольных СП при наличии СТУ или в соответствии с подпунктами 1)...4).

Согласно ст. 14 № 162-ФЗ стандарты АВОК, Пособия, Рекомендации, Методические указания не являются документами по стандартизации - т.е. ими можно пользоваться только в частях, не противоречащих указаниям СП.

Применение европейских норм возможно при выполнении 2-х условий одновременно:
- они не противоречат действующим нормам РФ, т.е. содержат более жёсткие требования, чем наши нормы;
- эти нормы д.б. указаны в Задании на проектирование.
AleksejCher
эти нормы д.б. указаны в Задании на проектирование

Спасибо ИОВ, теперь гораздо понятнее.
То есть в задании на проектирование должно быть указано что проект должен быть выполнен в соответствии в САНПИН,АВОК, СП158 или др?
А то как то нормативы обязательного и добровольного применения вообще отличий не имеют. И для чего тогда все это затевалось с добровольным и обязательным применением?

Согласно ст. 14 № 162-ФЗ стандарты АВОК, Пособия, Рекомендации, Методические указания не являются документами по стандартизации - т.е. ими можно пользоваться только в частях, не противоречащих указаниям СП.

СП обязательных к применению или к применению на добровольной основе, или всех СП добровольных и обязательных (тогда какая между ними разница?)

Согласно ст. 14 № 162-ФЗ стандарты АВОК, Пособия, Рекомендации, Методические указания не являются документами по стандартизации - т.е. ими можно пользоваться только в частях, не противоречащих указаниям СП.

Статья 14. Виды документов по стандартизации

К документам по стандартизации в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся:

1) документы национальной системы стандартизации;

2) общероссийские классификаторы;

3) стандарты организаций, в том числе технические условия;

4) своды правил;

5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона.

То есть СТУ являются документами по стандартизации а стандарт АВОК нет?
ИОВ
С Вами очень трудно вести диалог - Вы не воспринимаете ни мои сообщения ни требования ФЗ, а видите и придумываете то, что соответствует именно Вашим неверным представлениям.

Цитата(AleksejCher @ 23.4.2020, 0:16) *
То есть в задании на проектирование должно быть указано что проект должен быть выполнен в соответствии в САНПИН,АВОК, СП158 или др?

Где у меня такое было?
Цитата(ИОВ @ 22.4.2020, 23:47) *
Применение европейских норм возможно при выполнении 2-х условий одновременно:
- они не противоречат действующим нормам РФ, т.е. содержат более жёсткие требования, чем наши нормы;
- эти нормы д.б. указаны в Задании на проектирование.


Цитата(AleksejCher @ 23.4.2020, 0:16) *
То есть СТУ являются документами по стандартизации а стандарт АВОК нет?

Самые обыкновенные Рекомендации АВОК обозвали стандартом и утвердили на собрании с участием узкого круга причастных членов АВОК.
А СТУ согласно п.8 ст. 6 № 384-ФЗ разрабатывается и утверждается в определённом порядке, коим на сегодня является Приказ Минстроя России от 15.04.2016 N 248/пр "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2016 N 43505).
Вы разницу видите?
AleksejCher
Я собственно спорить не буду, поскольку сам пытаюсь разобраться в разнице между нормами обязательного и добровольного применения и пока мало в этом понимаю.
Но вот набрел на такую статью и на такую статью
Исходя из прочитанного я понял что в случае если не удается соблюсти обязательные нормы разрабатываются СТУ
А неприменение стандартов или сводов правил, включенных в Перечень, утвержденный Приказом Росстандарта от 17.04.2019 N 831, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
В этом случае для оценки соответствия требованиям технических регламентов допускается применение:
- предварительных национальных стандартов;
- стандартов организаций;
- иных документов.
То есть и СТУ не нужны.
Главное что бы были соблюдены требования ФЗ 384 то есть обеспеченна безопасность здания.
Я не пытаюсь доказать что 80 м3/ч на койку это нормально а 160 м3/ч это много, наверное есть больницы где и 160 м3/ч это мало.
Просто в санпине и пособиях к СНИП раньше было указано 80 м3/ч на койку и больницы построенные до выхода СП158 (2014 года) продолжают дальше функционировать.
Получается так что они теперь работают нарушая ФЗ о безопасности зданий и сооружений?
И еще не могу понять почему в Санпин не стали увеличивать норму воздухообмена, хотя последние изменения в него вносились в 2016 году (через 2 года после выхода СП 158).
AleksejCher
Возможно кому то пригодиться нашел вот такое письмо из министерства строительства ссылка