Коллеги, подскажите пожалуйста, по заданию заказчика в приточно-вытяжных и приточных установках должны устанавливаться датчики давления в приточном и вытяжной воздуховоде. Для чего? Что по ним регулирую? Производительность вентиляторов? так же в вытыяжном воздуховоде стоит датчик качества воздуха-по нему идет регулирование производительностью вентилятора.
А датчики давления тогда для чего? Система работает на одно помещение, то есть не VAV.
Зачем датчики не могу подсказать, но дифференциальные реле давления используются для контроля работоспособности собственно вентилятора. Возможно и датчики давления для этого же, особенно с учетом того, что при применении частотника перепад давления на вентиляторе может меняться в широких пределах. Ну или заказчик просто путает понятия датчик давления в смысле преобразователь и датчик давления в смысле реле.
kosmos440o
22.6.2017, 12:05
Правильнее всего задать этот вопрос как уточняющий Заказчику. Во избежание недоразумений. А так-то с аналоговыми датчиками давления можно много чего замутить. Дифф. реле - это датчики перепада, немного другое.
датчики аналоговые именно для кнотроля давления. а зачем? что еще там можно делать? заслонки тогда аналоговые должны быть?
kosmos440o
23.6.2017, 10:50
Если только контроль давления - для защиты от закрытия ОЗК на мощных системах.
Если поддержание давления - нужны частотники. Можно поддерживать расход (приблизительно) независимо от загрязнения фильтра и других условий. Или сохранять параметры сети воздуховодов при изменениях на её участке. Поддерживать более точно, чем по частоте вентилятора, баланс давлений в системах притока и вытяжки.
В более-менее приличных системах всё это рекомендуется. Может быть, по требованиям энергоэффективности (давно не читал, могу ошибаться).
Но расход лучше поддерживать датчиком расхода за такую же цену.
AndreyStr
27.6.2017, 10:12
Цитата(El13 @ 21.6.2017, 22:39)

Коллеги, подскажите пожалуйста, по заданию заказчика в приточно-вытяжных и приточных установках должны устанавливаться датчики давления в приточном и вытяжной воздуховоде. Для чего? Что по ним регулирую? Производительность вентиляторов?
Они ни чего не регулируют...ставят как защитная функция.
Они могут сработать на старте, когда будет на пуск вентилятора, давление не измениться, значит вентилятор не крутиться (по каким причинам не крутиться идут ребята разбираться) ... или вентилятор крутиться и оп стал останавливаться(тепловая не сработала, кз не было) ... изменилось давление в канале ...пошел сигнал от датчика давления.
Заказчик путает датчики давления с дифф реле давления..так как так их называют завхозы, эксплутационщики, им тяжело воспринимать сложные слова
kosmos440o
28.6.2017, 14:51
У меня было такая любовь на больших машинах (50-100 тыс. м3 расхода), что воздуховоды из квадратных при запуске превращались в круглые или наоборот, напоминали значок НАТО. Для таких систем сам Бокх велел.
Виктор Миронов29
27.8.2017, 20:20
Измерительное оборудование на то и создавалось,что бы контролировать тот или иной механизм,здесь тоже самое существуют для контроля давления
Кирилл Агафонов
1.9.2017, 21:38
Все очень просто.
Судя по всему речь идет о чистых помещениях, где необходимо определенный подпор - иначе они (помещения) станут грязными.
Вытяжка регулируются по качеству воздуха, т.е. обеспечивается необходимый воздухообмен.
Приточка регулируется по давлению в воздуховоде. При загрязнении фильтра снижается расход и соответственно давление, тогда мы раскручиваем вентилятора поддерживая необходимое давление нагнетания.
Так же раскручиваем приток при загрязнении воздуха (вытяжка раскручивается по датчику загрязненности)
Т.е. приток регулирует необходимый подпор или давление нагнетания.
Вытяжка регулирует "свежесть" воздуха удаляя загрязненный.
Цитата(Кирилл Агафонов @ 1.9.2017, 21:38)

Все очень просто.
Судя по всему речь идет о чистых помещениях
И часто вы автоматизируете вентиляцию чистых помещений?
Цитата
Коллеги, подскажите пожалуйста, по заданию заказчика в приточно-вытяжных и приточных установках должны устанавливаться датчики давления в приточном и вытяжной воздуховоде. Для чего? Что по ним регулирую?
По ДД можно:
- компенсировать засорение фильтра как описали выше;
- вычислить расход (если сопротивление постоянное). В этом случае настроить систему как датчик-задатчик поддержания качества в вытяжном канале (т.к. система очень инерционная) не по условной характеристике (мощность двигателя), а по производительности системы (м3/ч)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.