Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев ангара ГПА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Mayor
Добрый день. Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей​, предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа, вытежка естественная через дефлектора в крыши. Знающие люди помогите рассчитать или подскажите в какой литературе посмотреть? Заранее спасибо!
WAKO
Цитата(Mayor @ 25.6.2017, 16:21) *
Добрый день. Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей​, предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа, вытежка естественная через дефлектора в крыши. Знающие люди помогите рассчитать или подскажите в какой литературе посмотреть? Заранее спасибо!

Можете сформулировать яснее?
Вы пишите
Цитата
Ангары ГПА отапливаются в зимнее время с помощью газовых воздуханагревателей

потом вы пишите
Цитата
предполагается отапливать с помощью уличного воздуха нагнетающего вентилятором через трубу проходящую через шахту выхлопа

так они у вас отапливаются или нет? Что вы хотите изменить, дополнить или что?
baron.od
Цитата(WAKO @ 26.6.2017, 10:25) *
Можете сформулировать яснее?
Вы пишите
потом вы пишите
так они у вас отапливаются или нет? Что вы хотите изменить, дополнить или что?

я с такой фишкой тоже столкнулся. Там картина примерно такая: стоят газовые горелки, которые греют "технический воздух" (для сушки продукции к примеру). зачастую зак хочет используя ту-же горелку (там цифры в мегаватах) для того что бы греть ей же (горелкой) и приточный воздух для вентиляции..
Mayor
Да ,ГПА отапливаются в зимнее время модульные воздухонагревателями а в тёплое время года эти они работают как приточная вентиляция. В зимнее время отапливать ангар не товоздухонагревателями а то воздуха подогреть но в шахте выхлопа самого ГПА ,тем самым сэкономить на газу для газовых подогревателей ангара. Будет всё выглядеть так ,забирая уличный воздух вентилятором и по трубе прогонять его через шахту выхлопа (температура в шахте то 400 до 200 градусов в зависимости где тянуть трубу) и затем подавать нагретый воздух в ангар по уже существующей воздуховодам в ангаре.

WAKO
Цитата(Mayor @ 26.6.2017, 14:37) *
Да ,ГПА отапливаются в зимнее время модульные воздухонагревателями а в тёплое время года эти они работают как приточная вентиляция. В зимнее время отапливать ангар не товоздухонагревателями а то воздуха подогреть но в шахте выхлопа самого ГПА ,тем самым сэкономить на газу для газовых подогревателей ангара. Будет всё выглядеть так ,забирая уличный воздух вентилятором и по трубе прогонять его через шахту выхлопа (температура в шахте то 400 до 200 градусов в зависимости где тянуть трубу) и затем подавать нагретый воздух в ангар по уже существующей воздуховодам в ангаре.

1. Необходимо иметь данные об объеме тепла которое можно снять с выхлопа.
2. Выхлоп, это судя по всему, выхлопная труба газопоршневого двигателя. Охлаждая эту трубу, коллектор или что то там еще, можно создать режтим образования конденсата, что в свою очередь может привести к разрушению трубы и т.п.
Mayor
ГПА это газоперикачивающий агрегат с двигателем-турбиной. Я думал провести трубу через шахту, примерно метров пять и диаметром приблизительно 100 или 150 мм. (из определённой марки стали). В шахте выподение конденсата исключено а вот в самой трубе каторая будет проходить через шахту это возможно, потому что в зимнее время забирать воздух мы будем даже с температурой -40 градусов и в метели. И ещё ньюанс , трубу придётся вести в большинстве стенки шахту, чтобы не создавать лишнее сопротивление выхлопными газам, тем самым не уменьшать мощность турбокомпрессора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.