Цитата(Jokus @ 7.7.2017, 13:22)

Я только сильнее запутался...
Температурный график 130/70. Трасса частично подземная, частично надземная. Длина 50 м.
Получается, рабочее давление в обратке никогда нельзя принимать менее 1,0 МПа?
Но я видел проекты, где давление обратки было 0,6 МПа и даже 0,3 МПа. Поясните, как это так!
Как я понимаю
вам нужно подобрать трубу
DN у вас номинальный диаметр определен 500
P давление РАБОЧЕЕ по источнику вам известно
чтобы определить категорию вам необходимо
умножить ном. диаметр на МАКСИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ давление (DN*Pmax)
отсюда следует, Pmax неизвестно
Pmax - Максимальное давление, при котором трубопроводная система должна работать в режиме нормальной эксплуатации.
Pmax - максимально допустимое рабочее давление в ТР ТС 032/2013 определение отсутствует.
зато есть
Pmax2 - Максимальное допустимое давление – максимальное давление, на которое рассчитано оборудование, определенное изготовителем.(в основном это Pmax2= 1,0;1,6;2,5; и т.д)
Теперь попытаюсь объяснить
Трубопровод проверяется по давлению ПОДАЧИ!
у вас P=0,9 МПа (по нему подбирать нельзя, спроектированную и построенную сеть необходимо будет проветить гидравлическими испытаниями ,которые как я уже писал проводятся по 1,25*P (1,25*0,9= 1,125МПа), но обязательно не менее 1,0МПа. И не важно подача у вас или обратка трубы(участки тепловой сети) должны быть проверенны все на давление 1,125МПа!
далее
1,125 это обязательный минимум что должна выдержать ваша тепловая сеть
следовательно вы принимаете материалы с Pmax2=1,6МПа
а дальше вы должны понять что 1,125<Pmax<1,6
от сюда вывод что как не умножайте 1,125*500 или 1,6*500 получится больше чем вы хотели