Господа..проектировщие говорит,что в случае размещения приточных установок в тепловом узле (торговка)..необходимо выделить холодную зону?? нигде не читал подобное
ИОВ
А этот проектировщик сообщил Вам нормируемые температуры в тепловом пункте? Или он сам этого не знает?
yavent
да так отчаянные парни проектировщики))
ИОВ
Цитата(yavent @ 8.7.2017, 7:32) *
да так отчаянные парни проектировщики))

Советую нанимать не отчаянных, а вменяемых проектировщиков, хорошо знакомых с нормами
v-david
Словосочетания "теплая зона" и "холодная зона" отсутствуют в нормах проектирования ИТП (ТП).
П. 2.31 СП 41-101-95 не запрещает размещение приточных установок в ИТП при выполнении определенных условий.
yavent
да..я и это читал)))) спасибо...к сожалению проектировщик даже не может внятно объяснить , что он понимает под словом холодная зона..может бывший урка ..выморозить зону решил у заказчика))