Добрый день! Есть здание склада. 2 этажа. Степень огнестойкости II категория В объем 5-50 тыс.м3.
В здании предусмотрена система пожаротушения АУПТ+ПК.
Проектная организация выполнила систему пожаротушения согл. СП 5.13130.2009 с 2 узлами управления, с установкой ПК Ø65 на распределительной магистрали Ø100 системы АУПТ.
Всего 28 ПК.
Согл. СП 30.13330.2012 5.4.1 требую сделать магистраль закольцованной т.к. ПК более 12шт.
В ответ СП 30.13330.2012 п 1.2 на АУПТ требования этого СП не распространяются.
магистраль закольцовывать не требуется т.к. ПК запроектированы на распределительной сети АУПТ, которая не требует кольцевания при 2 узлах управления и учитываются только требования СП 10.13130.2009 к установке ПК и расходе воды на пожаротушения.
В СП 10.13130.2009 нет никаких требований по кольцеванию водопровода при более 12 ПК.
Есть так же другие здания которые проектирует данная организация, в которых нет системы АУПТ и ПК более 12, в этом случае они делают кольцо согласно СП 30.13330.2012 5.4.1, а расходы и размещение ПК делают по СП 10.13130.2009.
Правильно ли сделана система пожаротушения склада без закольцовки распределительной сети пожаротушения? Спасибо за ответы и критику.