Цитата(irina,cvigun @ 11.7.2017, 15:44)

Количество рабочих и резервных агрегатов берется в зависимости от категории СП32.13330.2012 табл.23.
СП 31
Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 10:59)

Вчера разговаривал с экспертом, она говорит так как у вас две группы насосов одна на пожар другая на хоз питье, то резерв на пожар 1 насос, на хоз пит 2 насоса. Помогите обосновать, что она не права!
Она права
Сп 31
10.3. В насосных станциях
для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно таблице 23. Для увеличения производительности заглубленных насосных станций в перспективе следует предусматривать возможность замены насосов на большую или предусматривать резервные фундаменты для устройства дополнительных насосов
А вообще в принципе вашу схему проверить нужно.
СП 31
10.2. Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчета, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности.
Цитата(zerosoul @ 12.7.2017, 10:59)

На второй вопрос частотники можно поставить на группу насосов
Давайте совмещенный график работы ваших групп на сеть, укажите характерные точки, обсудим.