Михалыч111
Калорифер типа КСк-3, параметры табличные 150/70, температура забираемого воздуха -20. параметры фактические(требуемые) 95/70, температура забираемого воздуха -31.
Делаю перерасчет, умножая табличную теплопроизводительность калорифера на отношение температурных напоров: Q=Qтабл х (((95+70)/2)-(-31) / (((150+70)/2)-(-20). Получается 0,865 х Qтабл.
Далее хочу рассчитать на наружную температуру -24С, тогда по этой же формуле получается 0,819 х Qтабл. То есть при температуре воздуха -31 теплопроизводительность калорифера будет больше, чем при температуре забираемого воздуха -24? Где то ошибка, подскажите, пожалуйста!!!! helpsmilie.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Михалыч111 @ 12.7.2017, 17:55) *
Калорифер типа КСк-3, параметры табличные 150/70, температура забираемого воздуха -20. параметры фактические(требуемые) 95/70, температура забираемого воздуха -31.
Делаю перерасчет, умножая табличную теплопроизводительность калорифера на отношение температурных напоров: Q=Qтабл х (((95+70)/2)-(-31) / (((150+70)/2)-(-20). Получается 0,865 х Qтабл.
Далее хочу рассчитать на наружную температуру -24С, тогда по этой же формуле получается 0,819 х Qтабл. То есть при температуре воздуха -31 теплопроизводительность калорифера будет больше, чем при температуре забираемого воздуха -24? Где то ошибка, подскажите, пожалуйста!!!! helpsmilie.gif

Расчет на разные фактические параметры делается совершенно не так.
Скачайте программу Лидер-Воздухонагреватели и считайте. В документации есть и методика расчетов.
tiptop
Цитата(Михалыч111 @ 12.7.2017, 15:55) *
при температуре воздуха -31 теплопроизводительность калорифера будет больше, чем при температуре забираемого воздуха -24? Где то ошибка, подскажите, пожалуйста!!!! helpsmilie.gif

Это логично. Выше температурный напор - больше тепловой поток.
Расчёты не проверял.
Михалыч111
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.7.2017, 17:49) *
Расчет на разные фактические параметры делается совершенно не так.
Скачайте программу Лидер-Воздухонагреватели и считайте. В документации есть и методика расчетов.


спасибо Вам за наводку rolleyes.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(Михалыч111 @ 13.7.2017, 10:21) *
спасибо Вам за наводку rolleyes.gif

Только не ошибайтесь используя в расчетах только тепловой баланс. Не забывайте, что когда вы задаетесь температурой обратки - это только предположение, что на такая будет.
На самом деле она будет совсем не 70 градусов даже при расчетной температуре наружного воздуха.

И конечная температура воздуха тоже только предположение (пожелание). Без регулирования она будет выше или ниже, а с регулированием будет изменяться температура обратки, вплоть до возможности замерзания.