DamirY
Добрый вечер!
Прошу помощи разобраться.
Система циркуляционная.
Как распределяется давление на ответвлениях трубопровода разного диаметра например как на схеме.
Давление в точке А и В будет одинаковым или разным?
Если что про потери давления на трение и местные потери знаю)
Зараннее благодарю!
Composter
я думаю вода будет равномерно распределятся если длины петель одинаковые и нет дополнительного сопротивления.поэтому давление будет одинаковое в этих точках
tiptop
Цитата(DamirY @ 13.7.2017, 17:48) *
Давление в точке А и В будет одинаковым или разным?

Конечно же, разным. Строго говоря, в разных точках давления будут одинаковы только при отсутствии расхода.
Глядя на этот эскиз, можно сказать, что статическое давление в точке А будет выше (до отвода).
DamirY
А если длины разные и есть сопротивления, можно ли как-то рассчитать, какое давление будет в трубопроводе А и какое в трубопроводе В?
Twonk
Конечно можно. Всего-то нужно сообщить:
1. Давление в напорном коллекторе
2. Геометрию труб от коллектора до точек А и Б (диаметр, толщину стенки, шероховатость, длины прямых участокв, количество отводов, высотные отметки)
3. Свойства среды (плотность, вязкость)
4. И самое важное - расход по каждой ветви

И чего-то Вы пошли плутать в запросах. Сначала спросили давление в точках, а в последнем посте в трубопроводах. Что значит давление в трубопроводе? Вы понимаете, что оно изменяется по мере движения среды в трубопроводе?
DamirY
А зачем высотные отметки? насколько я знаю в замкнутой циркуляционной системе перепады высот при расчетах можно не учитывать.
То что давление меняется - я понимаю. Меняется оно из-за потерь на трение и местных сопротивлений.
Может я что путаю)
По поводу данных, данных нет, эту схему я начертил ради того, чтобы разобраться, мне бы формулу или по какой методике расчет.
По давлению в напорном коллекторе - это по сути тот же вопрос, как и с давлением в точках.
tiptop
Цитата(DamirY @ 13.7.2017, 17:48) *
Если что про потери давления на трение и местные потери знаю)

Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 6:20) *
А зачем высотные отметки? насколько я знаю в замкнутой циркуляционной системе перепады высот при расчетах можно не учитывать

Наверное, Вам и уравнение Бернулли знакомо?
KYV86
По Вашей схеме потери давления в ветках будет одинаковым, т.е. при равных геометрических характеристиках (длина, количество отводов и т.п.) и разных диаметрах давление на одинаковом расстоянии будет равным. А вот расход по веткам будет разным. Вообще, к чему вопрос? Вам надо определить параметры в какой-то точке сети?
DamirY
Спасибо за ответы. Вообще вопрос к тому, что мне не понятно как распределяется давление (на системах с ответвлениями) по друбопроводам разного диаметра.
tiptop
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 12:27) *
как распределяется давление (на системах с ответвлениями) по друбопроводам разного диаметра.

Если доля потерь напора из-за м.с. существенна, то надо считать.
Ну, и вопрос: трубопроводы "системы" - все расположены в горизонтальной плоскости?
tiptop
В ветвях с отводами, у которых одинаковы соотношения длин участков, должно одинаково распределяться давление...
DamirY
Цитата(tiptop @ 14.7.2017, 14:42) *
Если доля потерь напора из-за м.с. существенна, то надо считать.


Вот собственно говоря как считать-то меня и интересовало)

Перепады по высоте имеются.
Composter
ну так гуглите "Гидравлические сопротивления и расчет трубопроводов" и разбирайтесь что к чему
Twonk
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 8:20) *
...По поводу данных, данных нет, эту схему я начертил ради того, чтобы разобраться, мне бы формулу или по какой методике расчет.

Если нет перечисленных данных, то не будет и расчета. Вам уже дали ссылку на литературу. Изучите уравнение Дарси-Вейсбаха. Затем изучите методику расчета трубопроводов с кольцами. Поймёте зачем нужны указанные величины
tiptop
Цитата(DamirY @ 14.7.2017, 14:12) *
Вот собственно говоря как считать-то меня и интересовало)

Перепады по высоте имеются.
Насколько я понимаю, давления на входе и выходе ветви - это Ваши исходные данные.
Если трубопровод ветви одного диаметра , то распределение потерь напора по длине легко посчитать. Длина трубопроводов, наверное, известна. Кмс крутоизогнутого отвода - 1.
С помощью пропорции Вы сможете получить давление в любой точке.
А потом надо будет ещё "наложить" изменение геодезических отметок.
tiptop
Цитата(tiptop @ 15.7.2017, 11:25) *
Кмс крутоизогнутого отвода - 1.

По кмс нужно вычислить эквивалентную длину.