Добрый день. Подскажите какое давление гарантированное в теплосети берете в летний период - статическое?
И выдают ли вам отопленцы задание - какое давление у них в точке подключения к открытой системе летом или указывают на своих схемах?
Интересно как в других институтах.
в_михалыч
Статическое давление в сети должно обеспечивать избыточное давление в верхних точках системы, а именно, отопительных приборах или кранах разбора воды не ниже 0,5 кгс/см2
Упоминание «в других институтах», наводит на мысль это новый проект. Проектирование открытых систем (с водоразбором из сети) уже не применяется несколько лет.
Если новый проект - давления просчитывают проектировщики.
Если подключение к существующим сетям – выдает ТСО.