Строительный объем детского сада более 5000 м3.
Подскажите какой расход воды на пожаротушение будет в таком поселке.
Я принял одну цифру, заказчик говорит много (посмотри, говорит, в соседней деревне водонапорная башня 25,0 м3 и все, а там школа и садик и жителей больше).
Поддержите советом Уважаемые!
Ferdipendoz
15.7.2017, 12:53
На мой взгляд, 5 л/с - наружное тушение и 1 струя 2,5 л/с - внутреннее. Ну фактически 2,6 внутреннее будет. Вот, 82,1 куб - пожзапас.
25 кубов - не обеспечит совсем никакого тушения, это за три часа 2,3 л/с. Может, там организован забор воды из водоёма?
А вообще, масса сельских населённых пунктов у нас в стране, в которых по существующему положению полная ненормативщина с пожаркой, но их никто не собирается реконструировать. Когда у них появляются деньги, затевается реконструкция водопровода, там уже приводится к нормам
Цитата
5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
Для детского сада (Ф1.1) объемом более 5000 м3 принимаем 15 л/с
Спасибо!
Ferdipendoz
17.7.2017, 8:14
Ваша правда. Чё-то я упёрся в сельский населённый пункт, а меж тем для зданий Ф1.1 более 5000 куб.м. такого примечания нет про 5 л/с для села