Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Rooftop
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
del gado
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно найти мануал на русском языке на LENNOX FCK-190n. И несколько вопросов:
1. Какое должно быть оптимальное давление?
2. Как и вообще можно ли снести пароль?
3. Выдаёт ошибку: "низкое давление в К.2" это значит 2й контур или канал?
Просто ни разу с ними не сталкивался, да и спросить не у кого. Если кто-нибудь более подробно расскажет, будет оооочень здорово!
Skaramush
3. Низкое давление во втором контуре. Частая болезнь - утечка через шредер.
2. Снести могла Ряба и не пароль, а яичко. Сервисный пароль нужно знать. Вопросы взлома ведут в бан.
1. Смотрите какой хладон и что должно быть при соответствующей температуре.
del gado
Спасибо. Пароль то поставили бывшие сервисники, и теперь не говорят его.
И ещё вопрос: заправлять его так же как обычный кондей или есть свои особенности?
azamet
Смотря как вы обычный кондиционер заправляете. А так то есть свои особенности на которые стоит обратить внимание при заправке.
Skaramush
Если речь о пароле на сервисном пульте, то его не сервисники оставили, а завод.
frosteR
Производители руфтопов, при этом все абсолютно, хорошо заботятся о защите от недоброчествееной наладки оборудования. Соответственно, только и только авторизованные организации могут провести ПНР.
Так на Руси давно повелось - если хочешь экономить, то экономь на качестве, в данном случае попытка самому влезть в настройки. Однако, философия такая чужда расчетливым капиталистам.
Звоните в представительство и заказываете работы по их прейскуранту)))

Цитата(del gado @ 17.7.2017, 17:24) *
Если кто-нибудь более подробно расскажет, будет оооочень здорово!

не расскажет, не будет.
del gado
Спасибо.