Добрый день. В жилом трех секционном доме подающий трубопровод проходит в подвале - далее делится на 3 узла. Первый узел в первой секции состоит из 6 стояков, второй узел во второй секции - из 6 стояков, и третий узел - 7 стояков. В каждой секции получается по одному циркуляционному стояку. Стояки в каждой секции между собой получилось увязать, а вот секционные узлы никак. Первая причина - это разная этажность секции (4эт, 6эт, 9эт).
В связи с этим приняла решение поставить в подвале на Т4 в первом и втором узле от ИТП балансировочный клапан.
Но вот не задача, что ест ручные и есть термостатические. Подскажите какие правильнее и удобнее в эксплуатации.
Потери в первом узле 1,8м, во втором 1,3м, а в третьем - 1,05м. Как видите более 10%