Жилой многоквартирный дом. Запитан от ТП 2 кабелями (с разных секций шин).
В ВРУ установлено 2 перекидных рубильника:
1й рубильник выбирает с какого кабеля питать щитки помещений дома.
2й рубильник выбирает с какого кабеля питать нерезервируемую коммунальную нагрузку (освещение).
Помимо этого есть особая категория потребителей (лифты, думоудаление, пож.насосы), которая имеет АВР.
НО! Схема собрана таким образом, что если 1й и 2й рубильники находятся в положении 1 (т.е. помещения дома и нерезервируемая коммунальная нагрузка получают питание через 1й кабель), то АВР фактически не работает, т.к. вводы АВРа подключены не до перекидных рубильников, а после. Т.е. чтобы АВР работал нужно обязательно питать помещения дома и нерезервируемую коммунальную нагрузку с разных кабелей.
Схема с моей точки зрения совершено ненормальная с точки зрения эксплуатации, т.к. без детального изучения схемы совершенно не очевидно, что рубильники должны быть в разных положениях для обеспечения работы АВРа.
Подскажите, является ли такая схема подключения АВР нарушением какого-нибудь требования?