Бывает Заказчики с целью экономии предлагают вместо новых резервуаров включать в проект резервуары б/у.
Есть ли запрет на использование б/у емкостей?
Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?
Интересуют такие варианты:
1. б/у резервуар для ДТ
2. б/у резервуар для СУГ
3. б/у ж/д цистерна (закопать под ДТ)
4. б/у резервуар из-под мазута (очистить и использовать под ДТ)
Можно, нужно пройти техническое освидетельствование сосуда, если изменяются условия хранения (согласно паспорту) нужно будет выполнить проверочный прочностной расчет аппарата, если нужно его дооборудовать - разработать соответствующий проект.
Цитата(stessi @ 19.7.2017, 9:42)

Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?
Кто может ответить на вопрос - как вносится изменение в паспорт на сосуды, например при изменении конструкции? Кто выполняет новую КД? Завод-изготовитель, проектировщик, любой машиностроительный завод? На эту работу нужна лицензия, разрешение? Если меняются условия эксплуатации (климатический район, среда внутри и т.п.) без изменения конструкции, то требуется внесение изменения в КД или только в ЭТД (паспорт)?
Свой небольшой опыт. Делали техперевооржение тут одно. Заказчик предложил использовать б/у емкости. Мы выдали опросник на емкости Заказчику, тот заключил договор со здешним нефтемашем и те разработали проект КД на емкость. А нам в свою очередь зак выдал исходники для фундаментов - план, нагрузки, т.е. фундаменты были у нас. Одну емкость капитально переколбасили - убрали часть обечайки в середине, приделали отстойник для воды, внутренние устройства предусмотрели. Наверное, правильным будет сказать, что такой проект может сделать любая организация, где есть проектировщики-конструкторы (именно конструкторы) с соответствующими компетенциями. Тогда еще ПБ было отдельно на сосуды, наверное они были по нему аттестованы. Как организация была допущена по разрешениям, я не знаю, но это точно не СРО. Наверное лицензия какая
Дополню. Этот нефтемаш сам же сделал ЭПБ (есть лицензия) и составил новый паспорт не эту переделанную емкость. В старый проект аппаратов изменения не вносили, новый проект уже содержит лист общего вида, получается все охвачено