Полная версия этой страницы: 
Ливневая канализация в лотках 
  
  
 
  Regina84
  19.7.2017, 16:24
  
 
  Товарищи, помогите разобраться. Реконструкция здания - водосток вывожу в существующую сеть, которая - как водится - не функционирует, т.к.практически разрушена. Выданы техусловия на замену участка наружной ливневки (порядка 200м) с подключением в действующий колодец. Но заказчик требует ливневку в лотках, дабы их прочищать и контролировать их состояние. 
Я с подобным не сталкивалась. 
1.Не противоречит ли это нормам?
2. Нужны ли колодцы в таком случае?
3. Кто нибудь подобное делал, как это должно выглядеть на профиле?
 
 
 
  Regina84
  19.7.2017, 22:51
  
 
  заказчик просит запроектировать замену существующей  наружной сети ливневки не в трубах и дождеприёмниках (что для меня привычно), а открытыми лотками. Возникли вопросы (см. выше)
 
 
 
 
  Зависит от ваших взаимоотношений с заком - за что он вам (за)платит - и техзадания на проектирование: проектировать по ту и согласовывать по ним или как-то всё иначе.
1 имхо, нет; см. п 12.11 СП 42.
2 песколовки на конечных участках лотков, может, где и по трассе; колодец - уже на подземной сети, в него врезка из песколовки. Все изделия - лотки, песколовки - заводские, например, аквасток - на их сайте есть много полезного. 
3 можно никак; уклоны и сечения-марки лотков можно выдать на пятисотке; фактически это документация на благоустройство (гп), а не нвк. Если есть желание поизвращаться, то можно выдать свой  профиль - почти свободная форма. Можно обратиться к продаванам, они и рассчитают, и сечения подберут из своих изделий (видел такую штуку от хауратона).
 
 
 
  Regina84
  20.7.2017, 11:17
  
 
  Спасибо за ответ
 
 
 
 
  рисую профиль как и для трубы. на больших расходах закладаю лотки по серии 3.006.1-8, в местах проезда/переезда накрываю плитами то той же серии
 
 
 
  Regina84
  20.7.2017, 16:45
  
 
  Цитата(Dima_UA @ 20.7.2017, 15:54) 

рисую профиль как и для трубы. на больших расходах закладаю лотки по серии 3.006.1-8, в местах проезда/переезда накрываю плитами то той же серии
Колодцы какие закладываете? И экспертиза как относится?
 
 
 
 
 
  зачем на лотках колодцы? колодцы только когда лоток переходит в закрытую сеть.
скорости принимать по снипу/сп
 
 
 
 
  открытый водосток не везде возможен по нормам, Вы уверены что у Вас по нормам проходит? или в противном случае согласование с центром гигиены или чем-то похожим
 
 
 
  Regina84
  20.7.2017, 23:07
  
 
  Цитата(Aerl @ 20.7.2017, 20:22) 

открытый водосток не везде возможен по нормам, Вы уверены что у Вас по нормам проходит? или в противном случае согласование с центром гигиены или чем-то похожим
По каким нормам ориентироваться?
 
 
 
 
  rinatbay
  10.8.2017, 13:41
  
 
  7.1.10 На территории населенных пунктов и промышленных предприятий следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.