Полная версия этой страницы:
сточные воды котельных
vet-irina
21.7.2017, 1:02
На балансе нашего предприятия стоят небольшие котельные, в которых предусмотрено Na-катионитная подготовка воды для водогрейных и паровых котлов. В результате проверок водоканала было выявлено превышение норматива допустимой концентрации хлоридов в сточных водах. На предприятии встал вопрос очистки воды после регенерации фильтров. Подскажите пути решения этой проблемы в небольших котельных, в которых проектом не было предусмотрена такая очистка.
Если превышение в стоках, то при чем тут натрий-катионирование при подготовке воды для котлов? )) Вам нужно по очистке стоков схему анализировать.
vet-irina
21.7.2017, 8:10
На котельную поступает вода питьевого качества с "Водоканала". Затем она проходит водоподготовку, в числе которой глубокое умягчение воды на 1-ой и 2-ой ступенях натрий-катионирования.
Для регенерации Na-фильтров - раствор поваренной соли. Во время регенерации фильтров стоки идут с очень высокими концентрациями сульфатов и хлоридов. Объём стоков большой, поэтому разбавлять чистой водой - не вариант. Отсюда и проблема.
Помогите, пожалуйста, найти решение этой проблемы! Расскажите, может, кто-то ставил очистные на стоки с водоподготовки?
самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
21.7.2017, 10:39
Цитата(vet-irina @ 21.7.2017, 12:10)

На котельную поступает вода питьевого качества с "Водоканала". Затем она проходит водоподготовку, в числе которой глубокое умягчение воды на 1-ой и 2-ой ступенях натрий-катионирования.
Для регенерации Na-фильтров - раствор поваренной соли. Во время регенерации фильтров стоки идут с очень высокими концентрациями сульфатов и хлоридов. Объём стоков большой, поэтому разбавлять чистой водой - не вариант. Отсюда и проблема.
Помогите, пожалуйста, найти решение этой проблемы! Расскажите, может, кто-то ставил очистные на стоки с водоподготовки?
самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3
Самое интересное
Задайте вопрос "Водоканалу", а как они хлорированные стоки с водозабора сбрасывают или должны сбрасывать при усиленном хлорировании воды в случае чего?у них тоже есть фильтра и много еще чего)
не услышав ответ, улыбнитесь и скажите что у вас также)тогда и отстанут
Интересную тему водоканал подсунул.
Они сами как от продуктов регенерации избавляются?
Гениальная
24.7.2017, 17:31
У меня тоже схожая ситуация.
Только проект делаю нескольких котельных.
После промывки фильтров дают концентрацию хлоридов 8-10 г/л!!!
при этом производители фильтров говорят, что это вечная проблема и ставить для очистки своих промывных вод ничего не будут, мол не выгодно,предлагают скидывать в ливневку. замкнутый круг. если в одной котельной в сутки 3 куба промывной воды, еще можно разбавить....то в другой 90 в сутки. тут куча воды с хлоридами....
andrey R
24.7.2017, 17:42
Цитата(мс21 @ 24.7.2017, 9:50)

Они сами как от продуктов регенерации избавляются?
Проблемы индейцев шерифа не беспокоят (с)
Я бы взглянул на героя, который вот так с водоканалом поговорил, и всё у него получилось
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
25.7.2017, 4:28
Цитата(andrey R @ 24.7.2017, 21:42)

Проблемы индейцев шерифа не беспокоят (с)
Я бы взглянул на героя, который вот так с водоканалом поговорил, и всё у него получилось

На каждого можно найти управу, главное не боятся.
Ведь как известно сила в правде, у кого правда тот и сильнее
Правда ведь тут в том , что сами нарушают и скрывают , а другим хотят за это предъявить.
Самый лучший способ побеждать противника это его же оружием.
И даже если не нарушают, что мало вероятно, тогда что мешает дать совет или предписание с предложением как исправить ситуацию?
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 25.7.2017, 4:28)

На каждого можно найти управу, главное не боятся.
Ведь как известно сила в правде, у кого правда тот и сильнее
Правда ведь тут в том , что сами нарушают и скрывают , а другим хотят за это предъявить.
Самый лучший способ побеждать противника это его же оружием.
И даже если не нарушают, что мало вероятно, тогда что мешает дать совет или предписание с предложением как исправить ситуацию?
А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит
Зло нельзя победить. Оно вечно.
vet-irina
25.7.2017, 13:39
Водоканал сам штрафы оказывается большие платит. Решили восполнить денежные проблемы за счет нас)))
andrey R
25.7.2017, 14:08
Цитата(miter @ 25.7.2017, 8:45)

А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит

Да было дело, побеждали

Только у водоканала бабла больше, такшта победа была временной. Но удовольствие получил
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
25.7.2017, 18:18
Цитата(miter @ 25.7.2017, 12:45)

А можно потом какой-нибудь краткий обзор сией войнушки? Жутко интересно посмотреть как кто-то водоканал победит

Цитата(мс21 @ 25.7.2017, 14:15)

Зло нельзя победить. Оно вечно.
Цитата(vet-irina @ 25.7.2017, 17:39)

Водоканал сам штрафы оказывается большие платит. Решили восполнить денежные проблемы за счет нас)))
Цитата(andrey R @ 25.7.2017, 18:08)

Да было дело, побеждали

Только у водоканала бабла больше, такшта победа была временной. Но удовольствие получил

В какой форме обзор?))видеообзор?
Добро тоже вечно)его тоже нельзя победить
у нас водоканал бедный))может поэтому легко от нападок отбиваемся(они бывают, но редко )
а так по хорошему все должны работать сообща и слаженно тогда меньше проблем всем и больше пользы, точек пересечения по идее не так много
а вот жить в симбиозе запросто (совместная прокладка и ремонт сетей, контроль качества и работа с потребителями)
"особенно если обе стороны нарушают"
Urchi_Purchi
25.7.2017, 22:37
Водоканалу эти хлориды - капля в океан, не смешите. Штраф за них - как платить за лифт на первом этаже.
Цитата(vet-irina @ 21.7.2017, 8:10)

самое интересное еще в том, что вода по ГОСТу питьевой воды должна содержать хлоридов не более 350 мг/дм3, а норматив допустимой концентрации тех же самых хлоридов в сточных водах для нашего города - 202 мг/дм3
Шедевр!)))
По теме: скидывать в К1 города. Платить штрафы, если натянут. Ставить очистку очистки - неэнергоэффективно))
Добрый день
Утилизация стоков от участка (цеха) ХВО проблема острая.
Решений несколько : сбросить (куда - на усмотрение властей) с выплатой штрафов, утилизировать -до твердой фазы солей, а жижку снова в оборот, продать сток местному ЖБИ (ЖБК) на бетон.
Стоимость штрафов для квартальной котельной большого города - порядка 120-140 лямов в год.
Выпарная установка на 10 кубов час солевого стока производства "атомщиков" - 98 лямов.
С ЖБИ с ЖБК как договоритесь. Обычно тот кто подает сток "платит" ЖБИ 2-3 стоимости чистой воды от потребности ЖБИ.
В 90-х работали с финской компанией. Так вот... По их информации подпитка зимой т/с одного из районов Хельсинки составляла не более 3 кубов в квартал!!!!
Вывод простой - затыкайте "дыры" в т/с, снижайте подпитку, переходите на более прогрессивные "котлы"
Хорошо ответили.
Экономия.
А как быть с горячей водой ? (ГВС). Этот объем тоже проходит водоподготовку из одной очистной системы с водой отопления. А у нас для производственных нужд и нужна горячая вода, которая постоянно пополняется.
так что заткнуть дыры в котельной не получится.
Система теплоснабжения открытая? В любом случае к 2022 г. должна стать закрытая схема.
Для ГВС при закрытых схемах т/с рекомендуют применять магнитную обработку (например, справочник Ю.М.Кострикин. Водоподготовка и водный режим энергообъектов..., в эл.виде у меня нет).
При открытой надо было закладывать Н-катионирование с голодной регенерацией или еще какую-нибудь сложную, но маловредную по стокам схему.
Погуглите, сейчас вроде есть антинакипные реагенты, которые можно добавлять в ГВС
Вообще, конечно, нормировать хлориды до 202 мг/л при рыбохозяйственном ПДК 300 мг/л удивительно.
Сколько объем стоков в сутки? Если у вас целое предприятие, нет ли там сточных вод, чтобы разбавить? хотя для гвс вряд ли
Цитата
По теме: скидывать в К1 города. Платить штрафы, если натянут. Ставить очистку очистки - неэнергоэффективно))
точно
У нас такая вода, что после установки магнитной обработки через 1,5 года пришлось вырезать заросшую трубу.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
7.8.2017, 11:04
Цитата(chea @ 31.7.2017, 16:07)

Система теплоснабжения открытая? В любом случае к 2022 г. должна стать закрытая схема.
точно
кому она должна.....
утопично и не выполнимо(страна не готова, да мегаполисы возможно и сдюжат а вот периферия не потянет)
посмотрим что из этого выйдет
Мы ставили баки для таких стоков, потом - договор на утилизацию и прочие платные прелести. 2х100 л бочки.