eugen767
23.7.2017, 22:35
добрый день.
Прошу помощи, т.к. с цифровыми шинами в ПЧ к сожалению еще не сталкивался. вопроса 2.
Вопрос 1.
Задача. На оборудовании стоит плавный пуск Shneider Altistart 01U конкретнее модель - ATSU01N212LT. в плавный пуск приходить по цифре команда на пуск и остановку моторов проветривания.
Вместо плавного пуска будет установлен ПЧ Danfoss FC-311P11KT4E20H2BNC для регулировки скорости работы моторов. стоит задача в существующем оборудовании ничего не менять, только взять от ATSU01N212LT команду на старт и отключить от устройства плавного пуска подачу питания на мотор, а питание на мотор подключить от ПЧ. Почитав даташит, я понял что команда идет по цифре в виде логики 0 - стоп и не работаем; 1 - старт/работа.
Вопрос - куда физически к каким выводам на Данфосе подключать цифру и в каком меню конфигурировать ?
Вопрос 2.
Тоже самое нужно от плавного пуска ATSU01N212LT получить команду на старт и заставить ПЧ Митсубиси FR-A540-11K-EC включать и выключать вентилятор когда нужно. Все остальное как и в вопросе 1.
На вопрос - почему 2 разных ПЧ - ответ - заказчик давал свои ПЧ, ввиду ограниченного бюджета.
Заранее спасибо всем ответившим и натолкнувшим меня на правильный путь.
а теперь тоже самое, но по-русски.
что такое "цифра" "цифровая шина" - дискретные входы/выходы, RS485 или что-то иное?
пускатель от которого нужно взять команду на старт получает команду в виде битов 0 стоп или 1 работа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавот мануал на шнайдер, судя по модели, описание подключения на стр 29.
Нажмите для просмотра прикрепленного файласкорее я не правильно выразился, нужно подать на дискретный вход подать команду на пуск.
Alexander_I
24.7.2017, 11:14
Стесняюсь даже спросить, а какое отношение управление по интерфейсу вообще имеет к каким-то "цифровым" входам/выходам? Вы уж определитесь, чего вы хотите...
eugen767
24.7.2017, 11:45
я в названии темы и написал, что с таким не сталкивался и поэтому прошу помощи.
если это управление по интерфейсу, то подскажите пожалуйста как его корректно подключить?
По самые по...
24.7.2017, 12:14
Цитата(eugen767 @ 24.7.2017, 11:45)

я в названии темы и написал, что с таким не сталкивался и поэтому прошу помощи.
если это управление по интерфейсу, то подскажите пожалуйста как его корректно подключить?
Это управление по дискретному (цифровому) входу(шине) частотника. Используйте свободный сухой контакт, если он имеется в пускателе. Сухой контакт подключается согласно схеме в мануале. Сам дискретный вход надо запрограммировать на выполнение функции ПУСК. Смотрите мануал.
Питание на частотник также заводите с пускателя.
eugen767
24.7.2017, 13:48
а зачем питание частотника через пускатель делать? это он будет часто делать включение и выключение. Что ему будет вредно в режиме ожидания все время быть?
Alexander_I
24.7.2017, 14:20
Питание - ни зачем. Неправильно это. И быть в режиме ожидания как-раз никак не вредно.
По самые по...
24.7.2017, 14:29
Цитата(eugen767 @ 24.7.2017, 13:48)

а зачем питание частотника через пускатель делать? это он будет часто делать включение и выключение. Что ему будет вредно в режиме ожидания все время быть?
Ну питание через пускатель - это для страховки..
А как часто запуск идет?
В режиме ожидания конечно можно находиться, но камни с неба тоже иногда падают..
Alexander_I
24.7.2017, 15:14
И первый камень непременно прилетит, если начнешь бессмысленно дергать частотник частыми включениями-выключеними. Даже обязательно прилетит... В режиме ожидания можно и нужно находиться, не дергая питания без особой необходимости, причем согласно рекомендациям абсолютно всех производителей.
eugen767
24.7.2017, 17:09
ну как часто. может раз в час может каждые 10 минут включаться на 5 минут потом 5 минут паузы и так в цикле.
я его через пускатель не планировал ставить, включен через автомат постоянно, и постоянно в режиме ожидания пусть стоит. выключать только для ТО от пыли. ну все что делал раньше, делал по этой логике.
Сергей Валерьевич
24.7.2017, 18:32
Если правильно понял, для включения УПП используется сухой контакт ПЛК? Ну если сигнал только вкл\выкл...
Параллельно с УПП используется блокирующий пускатель?
Если это так, то оставляйте только силовой автомат от старой схемы, а в шкаф ЧП, на него сигнал вкл\выкл на дискретный вход, а в шкаф вентилятор для наддува и выхлопная решетка, все с фильтрами... ну и термореле на вкл\выкл вентилятора шкафа.
разобрался.
все стандартно получилось. на 18 пин команду на старт и на 20 пин землю. все работает
вопрос вот в чем, номинал моторов 50 герц. 5,5 квт. 2840 об мин и напряжение 400/690В. мотор IP65.
режим работы: 90 сек работы, 300 сек перерыва. Перерыв может быть и больше ( час и более).
после работы мотора, на ощупь температура не более 45-50 градусов.
На мониторе частотника при 60 гц ток 15,4А. Частотник Дандос FC302
вопрос - можно ли мотор перезапитать от частотника на 690 вольт с целью снизить силу тока (чтоб обмотки дольше прожили) или это я несу бред?
заранее спасибо за ответ
Alexander_I
1.8.2017, 19:33
Это вы точно несете бред. Вы лучше определитесь с настройками частотника и с параметрами двигателя. 15.4 ампера для 5.5 кВт как-то многовато. Сильно подозреваю, что вы подаете на него 400 вольт при 50 герцах.
Цитата(eugen767 @ 1.8.2017, 17:44)

разобрался.
вопрос - можно ли мотор перезапитать от частотника на 690 вольт
заранее спасибо за ответ
Можно, если ПЧ на 690 вольт
Сергей Валерьевич
15.8.2017, 21:14
Цитата(klimak @ 10.8.2017, 14:30)

Можно, если ПЧ на 690 вольт
Еще бы найти эти самые 690 ДО частотника...
Можно и переключить, но! пересчитать уставки так, что при 380в (если неоткуда больше взять) запитки частотника к нему АД на 690 в звезде подключен и ограничить частоту выходную.. если насос, то режим не вектор, значит и частота расчитывается из пропорции Х гц=380/690*50=27,5гц, почти в два раза.. а оно вам надо? учтите еще соотношение к частоте производительность, давление, мощность... и вполне возможно еще и наездник для обдува..