Цитата(Narsilion01 @ 24.7.2017, 16:50)

Я от одного специалиста слышал что-то вроде того, что надо расчет воздухозаборных устройств для дымоудаления вести с расчетом того, чтобы он просто воздух не подсасывал, отсюда надо делать несколько воздухозаборных устройств.
За точность пересказа не ручаюсь, есть что-то подобное?
1. Если Вы инженер, то советую пользоваться терминологией СП 7 (и др. норм), в частности, см. п. 3.2, а не
самопридуманными определениями2.
Расчётное количество дымоприёмных устройств обсуждали неоднократно - например,
тут. Советую знакомиться с темами в этом подфоруме, а не вспоминать,
кто и что когда-то сказал, при том, возможно, неправильно.
3. Мне не понятно, какое отношение имеет кол-во дымоприёмных устройств на этаже к
ненорматиному отсутствию пп-клапанов при объединении нескольких этажей в общую систему ДУ?
Цитата(Narsilion01 @ 24.7.2017, 15:14)

Недавно наткнулся на такое вот решение, где системы дымоудаления , представленные ДУ1 и ДУ2 для двухэтажного подземного паркинга, имеют решетки просто из стены шахты, в которой идут.
Так можно делать, либо это нарушает определенные нормы?
Вообще-то
определенные нормы называются СП 7.13130.2013
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Настоятельно рекомендую
принимать решения и задавать вопросы по СП 7, а не по чужим проектам, возможно с совершенно неверными решениями. В противном случае Вы совершенно напрасно теряете своё и наше время.