Анна Шам
Добрый день, уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста опытом проектирования:

восьмиэтажное офисное здание площадь каждого этажа 940 м2 (20х47 м). требуется запроектировать вентиляцию и кондиционипрование.
Архитектор "Выгоняет меня на кровлю". Меня смущает этажность. Можно ли на кровле поставить вентмашину (с рекуператором), которая обеспечит на первом этаже необходимое давление воздуха? (по аналогам я определила, что можно, но при этом давление доходит до 1500 Па)
Другими словами, сколько максимально этажей вниз сможет реально продавить вентустановка (по притоку и по вытяжке) ?

Заранее благодарю за помощь
jota
Цитата(Анна Шам @ 25.7.2017, 16:27) *
восьмиэтажное офисное здание площадь каждого этажа 940 м2 (20х47 м). требуется запроектировать вентиляцию и кондиционипрование.
при этом давление доходит до 1500 Па)

Крупно ошиблись в расчёте потерь. Вертикальная шахта длиной до 30 м где-то не более 50 Па. Этажа - 200-250 Па. В крышной камере забор и выброс воздуха не более 30 Па. Итого 50 + 250 + 30 = 330 Па
А Вы может этажи складывали? smile.gif
Skaramush
Похоже на то. Просуммированы сопротивления всех ответвлений.
Анна Шам
Благодарю, СПАСИБО за помощь!