собственно такая нежданная проблема.
FR-A540-11K-EC выдает ошибку err. хотя до этого месяца 4 назад включался для теста, подключался к мотору, работал исправно.
разобрал корпус, продул от пыли. коррозии и следов эл. хим коррозии нет. шлейф соединяющий платы прозвонил, он цел.
куда смотреть?
завтра нужно включение, сегодня такой сюрприз....
нуждаюсь в помощи...
mr_Frodo64
25.7.2017, 20:36
Читайте мануал по вашей ERR
eugen767
26.7.2017, 15:07
прочитал мануал, проблема в том, что в мануале нет описания этой проблемы...
вот и спрашиваю, вдруг кто сталкивался...
Ну тогда это скорее всего внутренняя, неописанная в мануале, неисправность. И бороться с ней нужно внутри ПЧ, имея сервис-мануал.
Сервис-мануалов на ПЧ за всю жизнь не видел не разу в свободном доступе.
Из мануала стр 204
Operation Panel
Indication Err.
Description
This alarm appears if:
• The RES signal is on.
• You attempted to set any parameter value in the external operation mode.
• You attempted to change the operation mode during operation.
• You attempted to set any parameter value outside its setting range.
• Normal communication cannot be made between the PU and inverter.
• You attempted to set any parameter value during operation
(while signal STF or STR is ON).
• You attempted to make parameter setting when Pr. 77 "parameter write disable
selection" has been set to disable parameter write.
Corrective action Perform operation correctly.
Спасибо, нашел в мануале 204 стр.
что то я никак не пойму, как сбросить ошибку? я так понимаю ПЧ нужно в настройки по дифалту сбросить, что то пока не вижу как...
не подскажете как?
Спасибо
DriverFirst
28.7.2017, 23:02
это вовсе не ошибка. Вы просто пытаетесь изменить какой-либо параметр, а доступа у вас на это действие нет. Измените параметр 77 на 2 и пробуйте снова.
з.ы. по памяти, без мануалов.
проблема в том, что на кнопки на панели управления ПЧ не реагирует.
при включении питания висит ошибка Err. и все.
mr_Frodo64
30.7.2017, 11:14
• Normal communication cannot be made between the PU and inverter.
Боюсь, что это Ваш случай.
Приветствую всех!
Эти ПЧ сняты с производства более 10 назад.
Фото шильда дайте!
А вообще ERR это ошибка связи с пультом (клавиатурой) или плата процессора умерла.
Старичку пора на покой! То есть в утиль
Вот инфа
Извиняюсь комп глюканул по этому много файлов