26.7.2017, 12:22
Здравствуйте.
Возможно данная тема уже была, но я ее не нашел
Подскажите где можно найти формулы и графики для расчет температуры воздуха после электрокалорифера
Ситуация такая имеется приточная вентиляция на 15000 кубов и при воздуховоде 1000х500 и имеется электрический калорифер размером 700х400. я понимаю что скорость в таком калорифере будет огромна, но мне надо посчитать сколько тепла мы сможем взять с него. точнее температуру выходную
Мощность калорифера 45кВт
Composter
26.7.2017, 12:25
Q= с * m * dt.
15000 м/час вы нагреете 45 кВт калорифером не более чем на 9 градусов
такие темы нужно размещать в песочнице
ipoushok
26.7.2017, 12:33
Цитата(Composter @ 26.7.2017, 12:25)

Q= с * m * dt.
15000 м/час вы нагреете 45 кВт калорифером не более чем на 9 градусов
такие темы нужно размещать в песочнице
там вот нужно расчитать температуру. Просто после электрокалорифера стоит рекуператор, а после него еще и водяной нагреватель
короче полная солянка
И надо просчитать каждый нагревательный элемент
Skaramush
26.7.2017, 12:39
Для электронагревателей ещё проще. Q = L*0.36*dt. L - в м3/час
Никакой солянки, это преднагрев для защиты от обмерзания рекуператора. К слову, рекуператор посчитать - только по программе.
ipoushok
26.7.2017, 12:39
Блин, данные поменялись
теперь расход воздуха 8000 кубов
Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 12:39)

...данные поменялись
теперь расход воздуха 8000 кубов
А какая разница? Если у Вас уже установлен определённый типоразмер электровоздухонагревателя, то надо решать обратную задачу в программе производителя установки. Практически, программы подбора всех производителей это позволяют.
Skaramush
26.7.2017, 12:54
Преднагрев - да. А вот вся установка при уполовинивании расхода выйдет переразмеренной.
ipoushok
26.7.2017, 13:09
С рекуператором согласен, его будут подбирать производитель
Мне просто надо понять специфику расчета нагревателей при определенном типоразмере и расходу воздуха
При 8000 кубов и типоразмере 700х400 скорость воздуха в канале будет 8м/с и при такой скорости теплосъем будет минимальный и мне надо понять какой
Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 13:09)

Мне просто надо понять специфику расчета нагревателей при определенном типоразмере и расходу воздуха
При 8000 кубов и типоразмере 700х400 скорость воздуха в канале будет 8м/с и при такой скорости теплосъем будет минимальный и мне надо понять какой
Т.е. Вы не поняли?
Цитата(ИОВ @ 26.7.2017, 12:45)

Если у Вас уже установлен определённый типоразмер электровоздухонагревателя, то надо решать обратную задачу в программе производителя установки. Практически, программы подбора всех производителей это позволяют.