ipoushok
Здравствуйте.
Возможно данная тема уже была, но я ее не нашел

Подскажите где можно найти формулы и графики для расчет температуры воздуха после электрокалорифера
Ситуация такая имеется приточная вентиляция на 15000 кубов и при воздуховоде 1000х500 и имеется электрический калорифер размером 700х400. я понимаю что скорость в таком калорифере будет огромна, но мне надо посчитать сколько тепла мы сможем взять с него. точнее температуру выходную
Мощность калорифера 45кВт
Composter
Q= с * m * dt.
15000 м/час вы нагреете 45 кВт калорифером не более чем на 9 градусов

такие темы нужно размещать в песочнице
ipoushok
Цитата(Composter @ 26.7.2017, 12:25) *
Q= с * m * dt.
15000 м/час вы нагреете 45 кВт калорифером не более чем на 9 градусов

такие темы нужно размещать в песочнице


там вот нужно расчитать температуру. Просто после электрокалорифера стоит рекуператор, а после него еще и водяной нагреватель
короче полная солянка
И надо просчитать каждый нагревательный элемент
Skaramush
Для электронагревателей ещё проще. Q = L*0.36*dt. L - в м3/час

Никакой солянки, это преднагрев для защиты от обмерзания рекуператора. К слову, рекуператор посчитать - только по программе.
ipoushok
Блин, данные поменялись
теперь расход воздуха 8000 кубов
ИОВ
Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 12:39) *
...данные поменялись
теперь расход воздуха 8000 кубов

А какая разница? Если у Вас уже установлен определённый типоразмер электровоздухонагревателя, то надо решать обратную задачу в программе производителя установки. Практически, программы подбора всех производителей это позволяют.
Skaramush
Преднагрев - да. А вот вся установка при уполовинивании расхода выйдет переразмеренной.
ipoushok
С рекуператором согласен, его будут подбирать производитель

Мне просто надо понять специфику расчета нагревателей при определенном типоразмере и расходу воздуха
При 8000 кубов и типоразмере 700х400 скорость воздуха в канале будет 8м/с и при такой скорости теплосъем будет минимальный и мне надо понять какой
ИОВ
Цитата(ipoushok @ 26.7.2017, 13:09) *
Мне просто надо понять специфику расчета нагревателей при определенном типоразмере и расходу воздуха
При 8000 кубов и типоразмере 700х400 скорость воздуха в канале будет 8м/с и при такой скорости теплосъем будет минимальный и мне надо понять какой

Т.е. Вы не поняли?
Цитата(ИОВ @ 26.7.2017, 12:45) *
Если у Вас уже установлен определённый типоразмер электровоздухонагревателя, то надо решать обратную задачу в программе производителя установки. Практически, программы подбора всех производителей это позволяют.