Visla
Приветствую всех.

Допустимо ли в помещениях (площадь 10-30 кв.м.) с окнами (открываемыми) не выполнять приточную и вытяжную вентиляцию?
ИОВ
СП 60.13330.2016 Вам в помощь, п. 7.1.9 - с учётом раздела 5, конечно.
Cryos
Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 16:11) *
СП 60.13330.2016 Вам в помощь
Уважаемый ИОВ, не устаю удивляться Ваше осведомленностью в нормативной базе. Не могли бы подсказать, где можно упомянутый документ скачать. Поиск "в лоб" не дал результатов.
-BuTeK-
Цитата(Cryos @ 27.7.2017, 14:01) *
Уважаемый ИОВ, не устаю удивляться Ваше осведомленностью в нормативной базе. Не могли бы подсказать, где можно упомянутый документ скачать. Поиск "в лоб" не дал результатов.

Да вот же он http://www.minstroyrf.ru/docs/14842/
На первой же странице Яндекса

Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 13:11) *
СП 60.13330.2016 Вам в помощь, п. 7.1.9 - с учётом раздела 5, конечно.

Кстати насчет этого пункта. Мне не понятно, а что если будет больше 40 м3 или меньше? Нельзя?
Надо чтобы было ровно 40 м3?
И еще не ясного кого больше ущемили в правах, рабочего или офисного сотрудника.
Composter
Цитата(-BuTeK- @ 27.7.2017, 14:24) *
Кстати насчет этого пункта. Мне не понятно, а что если будет больше 40 м3 или меньше? Нельзя?
Надо чтобы было ровно 40 м3?
И еще не ясного кого больше ущемили в правах, рабочего или офисного сотрудника.

вроде все просто,если на одного человека более 30/40 м3 то можно делать проветривание, если менее то проветривание не прокатит rolleyes.gif
zaharov63
Цитата(-BuTeK- @ 27.7.2017, 14:24) *
И еще не ясного кого больше ущемили в правах, рабочего или офисного сотрудника.

То есть вы считаете, что в общем случае офис - общественное помещение?
ИОВ
Цитата(zaharov63 @ 27.7.2017, 15:00) *
То есть вы считаете, что в общем случае офис - общественное помещение?

Так нормы указывают
№ 123-ФЗ, ст. 32
Цитата
1.
4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;

2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных документах по пожарной безопасности.

СП 118
Таблица В.1*
Цитата
Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства
1.2* Учреждения управления фирм, организаций, предприятий, а также подразделений фирм, агентства и т.п.

СП 4
Цитата
5.6.1 ...
- здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов и т.п. (Ф4.3).

Если же Вас интересует принадлежность помещений в АБК, то см. СП 2:
Цитата
6.6 Административно-бытовые здания предприятий
6.6.1 … для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3)



zaharov63
Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 16:36) *
Так нормы указывают

А в наших (РБ) санитарных нормах требования к микроклимату офисных помещений приравнены к производственным. Вот и получается, что в этом плане права (а точнее - условия работы) офисного работника такие же, как у рабочего. Понятное дело - при одинаковой категории работ.