Добрый день. Ищу наружную круглую воздухозаборную решетку для системы подпора воздуха. Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку. Подпор в ЛШ, расход 18600 м3/ч. Сколько перерыл решёток, во-первых выбор не большой, во вторых живое сечение "съедается" сильно и находил решетки в которых скорость будет 9-10 м/с, что очень много. Вопрос, подскажите, пожалуйста, может какие решётки или может можно чем-то другим закрыть? Типа сетки какой-нибудь, лишь бы сечение живое было максимально возможным. Ориентировочно планировал 1м диаметром решётку найти
Skaramush
28.7.2017, 7:39
1. На классической воздухозаборной решётке ЖС действительно порядка 0,6-0,4. Специфика, каплеотбойный профиль. Отсюда их, решёток, размеры на воздухозаборе.
2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор.
3. Если память не изменяет, IMP Klima выполняли решётки под заказ.
4. Что мешает поставить квадратную, утопленную в стену и прикрыть декоративным элементом с круглым отверстием?
Цитата(Skaramush @ 28.7.2017, 7:39)

2. "Типа сетка" не удержит дождь и снег. Представьте себе, во что превратится, сначала, вентилятор.
а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?
Skaramush
28.7.2017, 11:08
Цитата(sneider @ 28.7.2017, 12:07)

а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?
Вопрос был "не портить визуально фасад", поэтому выступающие элементы даже не предлагал.
Цитата(OV!K @ 27.7.2017, 23:42)

Дабы не портить визуально фасад, попросили круглую решётку.
Цитата(sneider @ 28.7.2017, 11:07)

а если отвод вниз сделать под 45 градусов и затянуть его сеткой?
А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы?
Цитата(ИОВ @ 28.7.2017, 11:18)

А Вы сами не видите противоречия в просьбе и Вашем варианте исполнения этой просьбы?
это был скорее вопрос по поводу эксплуатации, а не предложение топикстартеру.
насколько решение с отводом и сеткой хуже решетки
Skaramush
28.7.2017, 12:19
Смотря по скорости в сечении отвода. И полуотвод (45 град) прямым ветром со снегом или дождём будет забрасываться.
Так что - хуже. При грамотно выбранной решётке - значительно хуже.
vistic33
2.10.2017, 21:14
Надо просто в Арктику, к примеру, написать. Думаю под заказ они смогут и большого размера сделать.
Можно так же разбить на 2 или 3 круглые решетки, чем одну большую ставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.