При разработке проекта на установку ДЭС на территории больницы попалось под руку порядка десятка аналогичных проектов, выполненных одной и той же организацией. И во всех предусматривалось сетчатое ограждение по периметру контейнера ДЭС. Возник вопрос, чем руководствовались закладывая эти ограждения, чем это регламентировано? Оградить один контейнер только в материалах стоит около 100 т.р., а при этом ни открытых токопроводящих частей, ни низкорасположенной выхлопной трубы ДЭС не имеет, т.е. опасности для окружающих не представляет.
НТПД-90 пункт 2.5 -это основное. Ну еще нормы по безопасности так на вскидку не вспомню. В основном делал резервные ДЭС в аэропортах и вертодромах там вообще замесы с нормативами.