Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2017, 18:39)

Ну, не просто труба. Обычно на конце трубы овод 90 градусов. Иногда делают Т-образный тройник.
Это из старых Правил по котлам:
6.2.21. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива, скапливающегося в них конденсата. Установка запорных устройств на дренажах не допускается.
Это из старого СП 89.13330.2012
10.2.5 Предохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов.
Мы монтировали и тройники и отводы на оголовках сбросных труб. Но, эти детали были, скорее творческой фантазией проектировщиков. В некоторых случаях, когда сбросная труба находилась близко от стены, мы сами приваривали к ней полуотвод, что бы пар в сторону бил. Тройник, наоборот создает противодавление, разбивая выхлоп на две горизонтальные струи. Опять же опасность может возникнуть - если по крыше будут ходить по необходимости, а тут клапан сработал.