bronh1t
Коллеги, прошу Вас высказаться по следующему вопросу.

Имеется два энерготехнологических котла с рабочим давлением 1,6 МПа. Паропроизводительность
первого 7,5 т/ч, второго 25 т/ч.
Непрерывные продувки отводятся в сепаратор непрерывных продувок, периодические в бак-барботер.
Заказчик проекта просит объединить непрерывные и периодические продувки в сепараторе и исключить
из схемы бак-барботер.
Вопрос состоит в том, можно ли объединять непрерывные и периодические продувки? Не забьется ли сепаратор шламом от периодических продувок?
KYV86
Нельзя. Шлам может забить сепаратор, да и сепаратор рассчитан на расход воды и пара от непрерывной продувки.