Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запуск дискового биофильтра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
archiglasing
здравствуйте. есть ли у кого опыт запуска биофильтра. в моем случае - дискового. все осложняется тем, что выпуск сделан рядом с рекреационной зоной. заказчик хотел бы обойтись без сброса сточных вод на период пусконаладки, да и мне ссыкотно. возможен ли вариант с порционным разливом стоков по барабаном, прокрутки их так в течении 1-2 суток, например, и сбросом. короче без протока. хотя бы на период до1 недели, пока пленка не нарастет. собственно вопрос в этом: нарастет ли пленка при таком режиме?
archiglasing
ну может хоть какие-то соображения, догадки...
Urchi_Purchi
Есть один вариант снизить потери, но надо знать технику. Производительность и вообще задуманную технологию.
archiglasing
производительность станции 30 м3/Сут. стоки привозные. при том есть чисто фекальные стоки от туалетов, есть хоз-бытовые. есть возможность запустить с нагрузкой 10% от проектной. что касается схемы:
усреднитель - первичный отстойник с реагентным осаждением - денитрификатор с загрузкой ББЗ, дисковый биофильтр с расчетной нагрузкой до 20 гБПК/м2 - промежуточный отсек с насосом нитратного рецикла (возможность подавать 200-400% от расхода стоxчных проектного) - вторичный отстойник - затопленный биофильтр доочистки с загрузкой Matala - УФО
miter
Цитата(archiglasing @ 11.8.2017, 8:28) *
усреднитель - первичный отстойник с реагентным осаждением - денитрификатор с загрузкой ББЗ, дисковый биофильтр с расчетной нагрузкой до 20 гБПК/м2 - промежуточный отсек с насосом нитратного рецикла (возможность подавать 200-400% от расхода стоxчных проектного) - вторичный отстойник - затопленный биофильтр доочистки с загрузкой Matala - УФО

Жуть какая laugh.gif
Дисковый биофильтр прям такой?
Цитата(archiglasing @ 10.8.2017, 17:58) *
возможен ли вариант с порционным разливом стоков по барабаном, прокрутки их так в течении 1-2 суток, например, и сбросом. короче без протока.

А сбросом куда? Насколько я знаю, при наращивании ила сооружения и не должны в полноценном протоке работать.

Цитата(archiglasing @ 10.8.2017, 17:58) *
заказчик хотел бы обойтись без сброса...
возможен ли вариант с порционным разливом ... и сбросом...

rolleyes.gif
Urchi_Purchi
Да уж, это совершенно не тот случай. Вам, к сожалению, и неделек трёх-пяти не хватит на выход до нормативов. Вероятно даже больше.
Но технолог бы на месте прикинул что к чему и нашёл бы выход, рыбхоз ни кто не станет гарантировать на такой технологии.
Автодорога рядом?
archiglasing
что не так с технологией? у кого-нибудь есть опыт наращивания биопленки? речь не идет о нормативах. сколько времени понадобиться для появления биопленки? и в каком режиме ее лучше (быстрее) наращивать?
Urchi_Purchi
Завезите её
archiglasing
Цитата
«Очистные сооружения на базе отдыха «Волна»».

прям такой
Цитата
Автодорога рядом?

не очень. а зачем?
Urchi_Purchi
Цитата(archiglasing @ 11.8.2017, 15:03) *
не очень. а зачем?


Бежать оттуда! ))))

Где пусконаладчики от производителя? Без них совсем тоска.
archiglasing
Цитата
«Очистные сооружения на базе отдыха «Волна»».

прям такой
Цитата
Автодорога рядом?

не очень. а зачем?

прошу прощения за последние сообщения. если модератору не трудно, то их можно удалить.
завезти биоопленку? активный ил я так понимаю не годится? не сядет?
Urchi_Purchi
Прям не плещут совсем коньяки в стакане.

Берёте и завозите, всё там годится )))