Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 15:35)

п.с. я не спорю, в данный момент. Мне сейчас интересно в этом разобраться. Потому что пока у меня вопросов с этим не возникало, хотя помещений с проветриванием, в том числе и с одной стороны фасада, было сделано и сдано порядочно.
Во-первых, то что было сделано и сдано порядочное количество, возможно, неправильно запроектирванных объектов аргументом, конечно, служить не может.
Во-вторых, не смотря на то, что вопрос обсуждался уже неоднократно в разных темах, попробуем разобраться ещё раз.
Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 14:43)

извиняюсь, но не следует. СП7 требует определенную площадь проемов однозначно. Почитал темы, ссылки на которые вы выше дали, но ни чего убедительного там не увидел. ... Вопрос в размерах, которые сп 7 и регламентирует.
Так где вы увидели в п. 8.5
определенную площадь проемов, да ещё и
однозначно? До сих пор площадь проёмов определялась как произведение ширины проёма на его высоту - и где же регламентируется минимально допустимая высота проёма для ест. проветривания? По этому поводу в другой теме уже задавались вопросом
Цитата(Zahareg @ 23.5.2014, 12:37)

Получается, что высота окна никак не регламентируется? хоть 0,5 м, хоть 2 м?
Поскольку в п. 8.5 речь идёт не только об окнах:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м
То это могут быть не только окна, а просто приточные проёмы, поэтому не нужно смотреть в сторону якобы безумно грамотных архитекторов
Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 15:35)

Архитектор смотрит СП и делает окна.
Чаще всего при необходимости/обязательности окон по нормам для АР-хов эти окна (количество, размеры) располагают по указаниям по инсоляции или вообще для изобретения
красивенького фасада, и выражаю уверенность, что ни один архитектор не располагает окна с учётом указаний п. 8.5 !
Просто представьте себе
гипотетическую ситуацию, когда архитектор, посмотрев в СП, видит, что окна нормативно предусматривать не обязательно - а ОВ-шнику нужны
проёмы для ест. проветривания. И ОВ-шник предусматривает в помещении (в полном соответствии с п. 8.5) проёмы длиной из расчёта 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения, верх проёмов на высоте 2,5 м от пола, а высоту проёмов 100 мм или даже, ужесточая ситуацию, 50 мм. Так площадь таких проёмов, соответствующих геометрич. ограничениям п. 8,5 будет
достаточной? Ведь в п. 3.12 говорится о достаточности/недостаточности
площади проёмов ест. проветривания, а не о длине и отм. верха проёмов. По этому поводу в обсуждениях уже было
Цитата(NOVIK_N @ 25.2.2014, 21:47)

Проблема не с определением размера одной из сторон окна, а с определением его площади и площади компенсирующих удаление отверстий.
Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 14:43)

Оконный проем при любом ветре будет работать и на компенсацию ДУ и на ДУ.
Это Ваше личное мнение не совпадает с мнением Б.Б. Колчева, а, главное, с законами физики.
Тут также обсуждали ест. проветривание и выкладывали
статью, написанную ББ - почитайте на последнем листе статьи 1-й абзац и ф-лу под ним, это и есть ф-ла 92 в МР. При этом законы физики одинаковы для окна/проёма, используемого хоть для ест. ДУ, хоть для ест. проветривания - начиная с определённой скорости ветра (при прямом направлении) давление ветра становится больше давления дыма, т.е. окно/проём задувается и дым не покидает помещение.
Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 15:35)

"Могут быть определены" имеется ввиду уменьшены. "Могут быть" то есть вы можете обосновать иные размеры по МР.
Но регламентированы именно:...
Интересно, на основании чего Вы сделали такой странный вывод? Мало того, что
площадь проёмов в п. 8.5 совсем не оговорена, там нет указания "
или могут быть определены расчётом". Т.е. геометрич. ограничения по расположению проёмов требуется выполнять в бесспорном порядке. А вот полученную расчётную площадь для ест. проветривания по ф-ле 92 МР нужно сравнивать с имеющимися окнами и делать выводы о достаточности/недостаточности открывающихся окон с учётом указаний по расположению окон/проёмов в п. 8.5.
Цитата(Амиго @ 15.8.2017, 15:35)

Если бы можно было б определять проветривание как ДУ, тогда для проветривания прописали бы необходимость компенсации. По мр13 нельзя считать режим проветривания. Это совершенно разные вещи. МР13 считает только ДУ.
Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что законы физики (по задуванию) одинаковы вне зависимости от назначения окон/проёмов - для ДУ или ест. проветривания.
По поводу
разных вещей ув.
NOVIK_N ранее писАл
Цитата(NOVIK_N @ 6.7.2014, 20:41)

Естественное проветривание при пожаре - это нормативная альтернатива, позволяющая отказываться от обязательного принудительного удаления дыма в многоэтажных зданиях.
Если Вас, действительно, интересует вопрос с ест. проветриванием, то можете самостоятельно подробно прочесть темы, на которые я даю в этом посте ссылки или из которых привожу цитаты.