Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чиллер мутная жидкость в смотровом окне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
KonstantinPL
Добрый день у меня не одном чиллере, в смотровом окне вспенненая розоватая жидкость, как я вижу там очень маленькие пузырьки. А на маслоотделителе в нижнем окошке где масло показывает нижний уровень темного цвета верхний фреона мутного. Фото прилагается. Что предрпринять и чо еще полроверить, отчего это? Тест на кислотность будет через есколько дней. Если я выключу систему муть отстаиться.

Фото нижнего окошка маслоотделителя

Фото
LordN
это к деньгам smile.gif
KonstantinPL
Это точно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.