Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение параллельных силовых кабелей 0,4 кВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
stefandmy
Дано:
трансформатор ТМ-320 6/0,4 кВ
на стороне НН подключен кабель ААб 3х120+1х70
длительно допустимый ток для указанного кабеля 260 А (прокладка в земле)
фактический ток нагрузки: А-240 А; В-180 А; С-280 А.

Клятыми попередниками брошен параллельно кабель медный КГ 3х95+1х50.

После подключения двух кабелей параллельно наблюдается весьма интересная картина:
- ток в медном кабеле составляет 80 А в каждой жиле, причем жила 50 включена, как фазная (сопротивление изоляции одной из жил 95 составило менее 1 МОм);
- оставшийся ток лёг на алюминий: А- 160 А; В- 100 А; С- 200 А.

Понятно, что линия под замену, но почему картина именно такая?
Подчеркиваю: все три фазы меди взяли по 80 А, хотя сечение одной из них меньше в 2 (джва) раза. blink.gif
zadvor
Потому как закон Ома....
stefandmy
Тот, в котором сила тока обратно пропорциональна площади поперечного сечения проводника? rolleyes.gif
LordN
где сопротивление меньше, там ток выше. ом+кирхгофф.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.