нютик
Добрый вечер!
Есть у заказчика следующее желание:
Спринклерная система в помещениях кроссовых и серверных должна быть сухотрубной, на базе системы двойной активации.
Вода будет направлена в систему только при условии одновременного срабатывания дымового оповещателя и спринклерной головки.
Срабатывание только одного оборудования без одновременного срабатывания другого, не позволит воде попасть внутрь системы пожаротушения кроссовых и серверных.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Помогите разобраться.
Это действующий бизнес центр. Но берут в аренду 4 этажа. На каждом этаже ориентировочно по 2 помещения такого назначения.
BTS
В СП5 это называется спринклерно-дренчерные установки(раздел 5.6). Английское название "preaction system". Узлы управления таких систем предлагают все крупные производители оборудования. Описание см. на сайтах.
нютик
не всё так просто)
тастан
Цитата(нютик @ 22.8.2017, 3:22) *
Добрый вечер!
Есть у заказчика следующее желание:
Спринклерная система в помещениях кроссовых и серверных должна быть сухотрубной, на базе системы двойной активации.
Вода будет направлена в систему только при условии одновременного срабатывания дымового оповещателя и спринклерной головки.
Срабатывание только одного оборудования без одновременного срабатывания другого, не позволит воде попасть внутрь системы пожаротушения кроссовых и серверных.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Помогите разобраться.
Это действующий бизнес центр. Но берут в аренду 4 этажа. На каждом этаже ориентировочно по 2 помещения такого назначения.


Здраствуйте. Есть ли ссылка на то что в серверной делают спринклерная пожаротушение. Не могу наити в снипах. У нас производственном здании операторная имеется помещение серверная. В эту помещению предусматривается спринклерная система?
Sindarkon
СП5, табл.А.3, п.35.2.
jiexawcr
классическое для таких помещений тушение порошком, аэрозолем не катит? вода не ахти для серверных, даже спринклерно-дренчерная. аэрозоль как то вроде не так агрессивен к электронике.

ПС чем спринклерно-дренчерная от вашего случая отличается не понял.
СП5 п3.99 спринклерно-дренчерная АУП (АУП-СД): Спринклерная АУП, в которой применен дренчерный узел управления и технические средства его активации, а подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме "И" спринклерного оросителя и технических средств активации узла управления.
тастан
Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 18:04) *
СП5, табл.А.3, п.35.2.

Спасибо!