Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: легкосбрасываемые ограждающие конструкции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Airat GIB.
Доброго времени суток. Кто ни будь сталкивался с расчетом ЛКС для теплогенераторной? Интересует расчет площади и что там еще надо рассчитываться. Пример или источник. Заранее спасибо.
gloom11
СП 281.1325800.2016
УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ
5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (ЛСК), площадь которых определяется расчетом. В качестве ЛСК следует использовать оконные проемы с оконными конструкциями по ГОСТ Р 56288. При этом оконные проемы должны иметь наружное ограждение для предотвращения разброса осколков стекла.
+
СП 89.13330.2012 пункт с 7.8 - 7.11
Airat GIB.
Это понятно. Меня интересует расчет или как принять площадь ЛСК. 0,03 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещени или как?
gloom11
Ээээ.. так вы читали пункты то? Там вроде белым по черному написано "7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы."...
шима
приветствую коллеги
0,03 на куб это "упрощенка" которую к счастью принимают горгазовцы
на самом деле легко зброс зависит от избыточного давления взрыва в помещении, а так же от конструкции легкозбоса
при установке стеклопакета в окне 0,03 на куб уже непроходит и к стати в качестве легкозброса могут устанавливаться клапаны расчитанные на избыточное давление
gloom11
Обычный стеклопакет вроде никогда и не был ЛСК... Сейчас есть товарищи которые делают сертифицированные стеклопакеты по ГОСТ Р 56288-2014 КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ.
А если топикстартеру прям расчет нужен, вот нашел занимательную книжечку
Airat GIB.
Всем Большое спасибо за участие. Подскажите вы как на данный момент времени при проектировании например теплогенератьрной принимаете площадь ЛСК 0.03 на 1м3 или?
спец
Цитата(Airat GIB. @ 24.8.2017, 12:04) *
Всем Большое спасибо за участие. Подскажите вы как на данный момент времени при проектировании например теплогенератьрной принимаете площадь ЛСК 0.03 на 1м3 или?

Все зависит от расположения котельной: отдельностоящаяя, встроенная, пристроенная, крышная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.