spnet
Добрый день всем. Подскажите правильность управление клапанами КДУ и КПД. Имеем межквартирный коридор на нем установлены КДУ и КПД, также есть зона ММНГ отделена от межквартирного коридора огнезащитной дверью в ней установлен клапан КПД и КИД. При пожаре на этаже у нас в ММНГ включается ПД-1 и открывается КПД-1, в межквартирном коридоре включается ДУ и открывается КДУ и должен при этом включаться ПД-2 и открываться КПД-2?
kosmos440o
Спросите у своего проектировщика ОВ. Он доложен был прописать алгоритм. Вообще в зоне МГН при пожаре поддерживается давление 20-150 Па, маленькая приточка с подогревом дует постоянно, при падении давления ниже 20 Па (или открытии дверей в зону МГН, тут уж как реализуете) включается большой подпор в зону МГН. По дымоудалению точно сказать не могу, но обычно оно тупо включается при пожаре.

Очень плохо, что Вы не знаете того, чем занимаетесь. Ведь это безопасность людей. Надо Вам СП-хи почитать и форум местный в пожарной части (там этот вопрос корректнее задавать), там эта тема постоянно всплывает. Также ФЗ-123, ГОСТ-Р 53325-2013 гл.7. Комментарии специалистов из этого грёбаного ВНИИПО или как оно там щас. Ибо нюансов много. Я специально недоговариваю некоторые вещи, кое-что ещё должно быть, ищите.