Доброе утро. В водопроводе не очень соображаю, подскажите, где можно найти типовой узел на ввод трубы ПНД в здание без подвала с переходом на сталь - вертикальный ввод. Где делать переход полиэтилен-сталь? Как он делается? Диаметр ПНД - 90, сталь - 80. Втулка ПНД под фланец? Надо ли жестко закреплять угол поворота? Нашел серию 16-22, но там для чугунных труб все...
alexandrpjatkov
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 9:54) *
Доброе утро. В водопроводе не очень соображаю, подскажите, где можно найти типовой узел на ввод трубы ПНД в здание без подвала с переходом на сталь - вертикальный ввод. Где делать переход полиэтилен-сталь? Как он делается?

Можно перейти непосредственно при помощи перехода, можно перейти надев на полиэтиленовую трубу обжимной фланец (или фланец с втулкой), а стальную трубу установив стальной фланец...
Bomba
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.8.2017, 9:02) *
Можно перейти непосредственно при помощи перехода, можно перейти надев на полиэтиленовую трубу обжимной фланец (или фланец с втулкой), а стальную трубу установив стальной фланец...

Этот переход где ставится? На вертикальном участке внутри здания его можно поставить или надо до здания в 1 м? А если фланец с втулкой - то его в земле наверное нельзя устанавливать? Приямок надо делать?

Посмотрел чертежи ВК-шников, почему то у нас вообще никто этими узлами не заморачивается. Просто схематично все показывают и все. Ни ссылок на серию, ничего.
alexandrpjatkov
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Этот переход где ставится? На вертикальном участке внутри здания его можно поставить или надо до здания в 1 м?

Обычно полиэтиленовую трубу заводят внутрь здания, и там в подвальных помещениях переходят на сталь.
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Посмотрел чертежи ВК-шников, почему то у нас вообще никто этими узлами не заморачивается

не только у вас
Цитата(Bomba @ 28.8.2017, 10:37) *
Просто схематично все показывают и все. Ни ссылок на серию, ничего.

Вы думаете на это есть серии? Ни разу не встречал...
Bomba
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.8.2017, 9:51) *
Обычно полиэтиленовую трубу заводят внутрь здания, и там в подвальных помещениях переходят на сталь.

А если нет подвального помещения? В земле на вертикальном участке его можно сделать? Упоры нужны в таком случае?
MEX-74
Очень много всяких вариантов , но ни на один их из них нет серии. Я пользуюсь 4-мя вариантами.
1. "Хороним ввод": Делаем подъем прямо в земле под полом (внутри здания) , отвод (переход в вертикальный участок) заделываем в бетонный упор, рядом с трубой в этот же упор делаем вертикальную стойку (уголок или швеллер) , к ней крепим вертикальную трубу. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
2 "Обслуживаемый ввод без приямка". Ввод делаем в здание под углом 45 град по вертикали в гильзе, отвод (за пределами здания) заделываем в бетонный упор. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
3. "Обслуживаемый ввод в приямке". Делаем приямок (из колец, блоков или монолитного железобетона), труба заходит в приямок в гильзе. Переход ПЭ-сталь в приямке.
Размеры упоров берем по серии (для упоров).
Если это какая то сарайка где можно без проблем пол потом разломать то вариант 1.
Если это серьезный склад но нет глубокого фундамента по периметру то вариант 2.
Если это общественное здание с глубоким фундаментом по периметру но без подвала то вариант 3.
4. Если трубочка малого диаметра, например ввод d20 из металлопластика или сшитого полиэтилена, его можно завести с радиусом по вертикали в гибкой гофрированной гильзе из ДКС, чтобы в случае чего можно было потом протащить снаружи
Bomba
Цитата(MEX-74 @ 28.8.2017, 12:29) *
Очень много всяких вариантов , но ни на один их из них нет серии. Я пользуюсь 4-мя вариантами.
1. "Хороним ввод": Делаем подъем прямо в земле под полом (внутри здания) , отвод (переход в вертикальный участок) заделываем в бетонный упор, рядом с трубой в этот же упор делаем вертикальную стойку (уголок или швеллер) , к ней крепим вертикальную трубу. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
2 "Обслуживаемый ввод без приямка". Ввод делаем в здание под углом 45 град по вертикали в гильзе, отвод (за пределами здания) заделываем в бетонный упор. Переход ПЭ-сталь на отм +0,300
3. "Обслуживаемый ввод в приямке". Делаем приямок (из колец, блоков или монолитного железобетона), труба заходит в приямок в гильзе. Переход ПЭ-сталь в приямке.
Размеры упоров берем по серии (для упоров).
Если это какая то сарайка где можно без проблем пол потом разломать то вариант 1.
Если это серьезный склад но нет глубокого фундамента по периметру то вариант 2.
Если это общественное здание с глубоким фундаментом по периметру но без подвала то вариант 3.
4. Если трубочка малого диаметра, например ввод d20 из металлопластика или сшитого полиэтилена, его можно завести с радиусом по вертикали в гибкой гофрированной гильзе из ДКС, чтобы в случае чего можно было потом протащить снаружи