Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Про сопротивление внутри топки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
kit
Помогите немного разобраться.
Имеется подогреватель ПП-4В, горелка ГГВ-200 с наддувом.
Пусконаладчики засунули в топку(ближе к дымовой трубе) приблуду из металла в виде глушителя(на фото). Завод изготовитель и организация ПНР одно лицо, поэтому доверия к ним особо нет.
Такой вопрос, как повлияет на работу в дальнейшем такая доработка? Что может в итоге случится, чисто теоретически?
Подогреватель в данный момент работает, благодаря этому "глушителю" уменьшился шум от горелки, но увеличилось давление внутри топки. Есть небольшая негерметичность на краю горелки(дальнем от печи), и вот с этой дырочки струёй идет горячий воздух, краска слезла с металла. Поэтому я понял, что внутри давление возросло, причем прилично.
Есть подозрение, что длина факела уменьшилась внутри топки из-за возросшего сопротивления, так ли это? и на что повлияет?
Спасибо заранее)
tiptop
Цитата(kit @ 28.8.2017, 8:00) *
Есть подозрение, что длина факела уменьшилась внутри топки из-за возросшего сопротивления, так ли это?

Если расход топлива и соотношение "топливо-воздух" сохранились, то и длина факела должна остаться прежней.
А есть у Вас подробное техописание этой горелки?
kit
Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 9:14) *
Если расход топлива и соотношение "топливо-воздух" сохранились, то и длина факела должна остаться прежней.
А есть у Вас подробное техописание этой горелки?



Горелка газовая вихревая ГГВ с принудительной подачей воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.

Технические характеристики ГГВ-200
Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа перед
горелкой, кПа, не более
низкое 2,0
среднее 30,0
Номинальное давление воздуха
перед горелкой, кПа, не более
3,0
Номинальная тепловая мощность,
МВт (Гкал/ч), предельные отклонения
от +10 % до -5 %
2,32
(2,0)
Расход газа, м3/ч (при Qнр= 8500 ккал/м3) 234,5
Коэффициент рабочего регулирования,
не менее
4
Коэффициент избытка воздуха при
номинальной тепловой мощности, α
от 1,05 до 1,15
Допустимое увеличение коэффициента
избытка воздуха в диапазоне рабочего
регулирования, не более
0,2
Номинальная длина факела, мм 1350
Габаритные размеры, мм, не более длина 755
вылет патрубков от оси горелки 220
Масса, кг, не более 52
Присоединение горелки к теплоагрегату фланцевое
Корпус горелки стальной сварной
Галиев
Можете не волноваться, меньше чем за месяц эта приблуда выгорит дочиста.
tiptop
Цитата(kit @ 28.8.2017, 8:29) *
Горелка газовая вихревая ГГВ с принудительной подачей воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.

Технические характеристики ГГВ-200

Может быть, конечно, что это просто шаблонная фраза для негазоплотных топок, но тем не менее:
Цитата
2.4.5 <...> Проверить наличие разряжения в топке и при необходимости отрегулировать тягу.


По-русски это будет "разрежение в топке". cool.gif
Как я понимаю, сейчас у Вас имеет место нарушение условий эксплуатации горелки. По крайней мере, формально.
Ну, а выгорит - не выгорит - не знаю. Давление газов в топке не должно на это влиять.
lentyai
надо смотреть паспорт на сам подогреватель. если он газоплотный и допускает работу под наддувом - значит пусть они устраняют неплотности где идет выбивание и местный перегрев. а если он рассчитан на работу под разрежением - значит в топке должно быть разрежение и не должно быть подпора. во всяком случае по результатам наладки в режимной карте давление (разрежение) в топке должно быть указано
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.