Цитата(Rudmatis @ 6.9.2017, 5:33)

Планировалось, что баки будут заполняться постепенно в ночное время суток и также постепенно опустошаться днем(один за другим,а не все сразу наполняться и опустошаться), а проектировщик сделал как сделал и заказчика это не устраивает(почему сначала это не заметили я хз), и сейчас когда все трубы и оборудование смонтированы выяснилось вот это...
1. Таки дайте схему как смонтировано и как вы хотите для предметного разговора.
2. Баки открытые (связь с атмосферой)?
3. Опишите принцип постепенного заполнения и опорожнения баков при последовательном подключении, желательно увязать с высотной схемой (или продольный разрез по бакам с обвязкой).
4. Не увидел экономии. В чем экономия? Она должна в чем-то измеряться. Может ее нет, и тогда все эти пляски с бубном ни к чему не приведут?
Цитата(Rudmatis @ 6.9.2017, 5:33)

Приняла по вашему совету баки как грязевики, приняв сопротивление абонентского грязевика по рекомендациям данфосса как для худшего варианта(0,5м). Насос, к счастью был выбран с запасом почти 1/3, в общем получилось впритык из возможных 18м.вод.ст, по расчету 17.8м.вод.ст, не круто будет если сопротивление всё таки больше у баков
Сопротивление баков можно посчитать точно, вам уже указали: внезапное расширение и внезапное сужение. Будет круто, если вы не поленитесь и посчитаете. Тогда не круто не получится внезапно)))
А еще было бы круто посчитать систему, как она смонтирована, и проверить рабочую точку насоса.
Цитата(tiptop @ 6.9.2017, 6:25)

"Прощай, стратификация!" ?

Не знаю таких ругательных слов

По существу есть вопросы?